<div dir="ltr">Dobrý den,<div><br></div><div>RS485 převeďte tedy na Ethernet nebo USB nebo RS232 a pak stačí nějaký rozumný terminálový program, který umí s daným rozhraním pracovat a data umí uložit. A pak v nějaké textovém editoru "roztrhat na zprávy" a prohlédnout. Modbus RTU většinou nebývá problém (ale jsou i zařízení, kde to může být problém).</div><div><br></div><div>Pro RS232 je šikovný ComPortmonitor, kde je dobře vidět pořadí dotaz - odpověď. Na RS485 to samozřejmě rozděleno není.</div><div><br></div></div><div class="gmail_extra"><br clear="all"><div><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr">S pozdravem<br>ing. Pavel Poucha<br>jednatel<br><a href="mailto:pavel.poucha@papouch.com" target="_blank">pavel.poucha@papouch.com</a><br>Tel. +420 777 232 485<br><br>Papouch s.r.o. - vývoj<br>Papouch store s.r.o. - obchod</div><div>Papouch production s.r.o. - výroba</div><div dir="ltr"><br></div><div dir="ltr">Máte-li chuť, navštivte naše stránky <a href="http://www.papouch.com/" target="_blank">http://www.papouch.com/</a></div></div></div></div></div></div></div>
<br><div class="gmail_quote">Dne 30. listopadu 2017 10:20 Martin Persich <span dir="ltr"><<a href="mailto:persich@transcon.cz" target="_blank">persich@transcon.cz</a>></span> napsal(a):<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><u></u>





<div bgcolor="#ffffff">
<div><font size="2" face="Arial">Je otázka, co máte na mysli pod pojmem "převodník" 
(jednak hardware, jednak jeho nastavení) a co pod pojmem "komunikace". Není 
nejmenší problém (obvykle), nastavit převodník tak, aby po příjmu dat 
vyslal tato automaticky na nějakou IP adresu ve formě UDP paketu. Pak nemusíté 
žádné spojení nějakým programem s převodníkem navazovat, stačí si nastavit filtr 
ve WireSharku na UDP, IP a daný port. Ale... pokud půjde opravdu o MODBUS RTU 
protokol, tak převést ho na Ethernet může být malinko komplikovanější (ale bude 
hooodně záležet na jednotlivých zařízeních), jsou tam totiž přípustné velice 
krátké prodlevy mezi jednotlivými rámci a převodník je nemusí být schopen 
oddělit. Spojí se vám pak všechna data do jednoho bloku a budete si muset ručně 
hledat začátky a konce paketů. A samozřejmě ručně analyzovat. Rozhodně bych 
nepočítal, že pod pojmem "komunikace" uvidítě už WireSharkem analyzovaná data 
MODBUS protokolu. Navíc WireShark podle mého umí analyzovat jen MODBUS TCP/IP 
protokol  (nemám ověřeno) a pokud převedete data z RS-485, bude struktura 
dat pořád odpovídat MODBUS RTU a s tím si asi analyzátor protokolu neporadí, 
podle mého to na Ethernetu prostě neočekává... Ale nezkoušel jsem. 
Stejně tak asi nepůjde k podobnému účelu znásilnit ani nějaká MODBUS RTU / 
TCP/IP gateway. </font></div>
<div><font size="2" face="Arial">Martin. <a href="mailto:persich@seznam.cz" target="_blank">persich@seznam.cz</a></font></div><span class="">
<div><font size="2" face="Arial"></font> </div>
<blockquote style="BORDER-LEFT:#000000 2px solid;PADDING-LEFT:5px;PADDING-RIGHT:0px;MARGIN-LEFT:5px;MARGIN-RIGHT:0px">
  <div style="FONT:10pt arial">----- Original Message ----- </div>
  <div style="FONT:10pt arial;BACKGROUND:#e4e4e4"><b>From:</b> 
  <a title="spam@nagano.cz" href="mailto:spam@nagano.cz" target="_blank">Ladislav Vaiz</a> </div>
  <div style="FONT:10pt arial"><b>To:</b> <a title="hw-list@list.hw.cz" href="mailto:hw-list@list.hw.cz" target="_blank">HW-news</a> </div>
  <div style="FONT:10pt arial"><b>Sent:</b> Wednesday, November 29, 2017 6:31 
  PM</div>
  <div style="FONT:10pt arial"><b>Subject:</b> Re: Monitorování RS485</div>
  <div><br></div>
  <div>Ne. Musite navazat spojeni na prevodnik telnetem. Pak vidite textova data 
  a wiresharkem na tom samem pc vidite i binarni data. Hint: prave tlacitko a 
  Follow TCP stream.<br>L.<br><br>--<br>Stručně naklofáno na 
  mobilu<br><br>-----Original Message-----<br>From: "Martin Záruba" <<a href="mailto:swz@volny.cz" target="_blank">swz@volny.cz</a>><br>To: Martin Zaruba <<a href="mailto:hw-list@list.hw.cz" target="_blank">hw-list@list.hw.cz</a>><br>Sent: st, 29 
  lis 2017 17:35<br>Subject: Monitorování RS485<br><br></div>Mám zařízení, které 
  komunikuje s ovládacím panelem přes RS485. Mohl by <br>to být protokol modbus, 
  ale není to jisté. Myslíte, že když paraleně <br>připojím převodník RS485 - 
  ethernet, spojím s PC a tam pustím WireShark, <br>mohl bych vidět 
  komunikaci?<br><br>-- <br><br>Martin Záruba</blockquote></span></div>
<br>______________________________<wbr>_________________<br>
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/<wbr>listinfo/hw-list</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>