<html><head></head><body>Zdar, firma ve které pracuje syn používá KIPOR KDE30E3 k naprosté spokojenosti k napájení<br>poměrně velkého množsví UPSek a samozřejmě i trochu větších serverů.<br>KIPOR centrálu zapůjčil a po vyzkoušení instaloval nafest včetně IP ovládání.<br>I dalších pár známých má s KIPORem pozitivní zkušenost. Jejich technici jsou velmi<br>vstřícní.<br>Vladimír<br><br><br><div><strong>
Od:
</strong>
 
Jiri Sladek <sladek@czhops.cz>
<br>
<strong>
Komu:
</strong>
 
"hw-list@list.hw.cz" <hw-list@list.hw.cz>
<br>
<strong>
Odesláno:
 
</strong>
14.6.2017 10:46
<br>
<strong>
Předmět:
</strong>
 
Napájení UPS a serverů z elektrocentrály?
<br><br><blockquote class="mori" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px solid #CCC;padding-left:1ex;">Zdravím konferenci, prosím o radu.
<br>
<br>V našem podniku se bude opravovat trafostanice a bude 6-hodinový výpadek.
<br>Já bych rád udržel v chodu alespoň servery a další zařízení, kvůli 
<br>připojení vzdálených uživatelů.
<br>
<br>Zvažuji, že bych použil elektrocentrálu, z ní napájel velkou UPSku, z ní 
<br>další dvě UPSky a z nich tři servery.
<br>
<br>Dotazy:
<br>   Jak moc se mám obávat zničení těch UPSek nebo nedejbože zničení serverů?
<br>   Bude to fungovat? Nemohou nastat nějaké problémy?
<br>Máte s tím nějaké zkušenosti?
<br>
<br>Detaily:
<br>elektrocentrála HONDA ECT6500
<br>--> APC Matrix-UPS 3000
<br>        --> APC Smart-UPS 1500
<br>             --> Server HP Proliant DL380p Gen8
<br>        --> APC Smart-UPS 3000
<br>             --> Server HP DL380R04
<br>             --> Server HP DL360G4
<br>
<br>Díky.
<br>Jiří Sládek
<br>
<br>
<br>_______________________________________________
<br>HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
<br>Hw-list@list.hw.cz
<br>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
<br></blockquote></div></body></html>