<div dir="ltr">Ano teplota se meri v minutovych intervalech. Regulace meri kazdou sekundu, ale je treba si uvedomit, ze se jedna o cca 200l prostor a topi do nej 28W v cca 4m kabelu rozprostreneho v podlaze. Ten vykon neni nijak zavratnej, aby to takhle rychle houpalo.<div><br></div><div>Ted me, ale napada, kdyz vidim tu pilu na grafu, ze takhle casto ten termostat urcite nespina.</div><div><br></div><div><a href="http://www.jakjevenku.info/graf/grafXY_od_do_new.php?odd=2017-05-11&odh=13:14:00&dod=2017-05-11&doh=14:14:00&typ=tep&stanice=lihen&grafx=900&grafy=600&secx=60">http://www.jakjevenku.info/graf/grafXY_od_do_new.php?odd=2017-05-11&odh=13:14:00&dod=2017-05-11&doh=14:14:00&typ=tep&stanice=lihen&grafx=900&grafy=600&secx=60</a><br></div><div><br></div><div>zda to neni problem samotneho mereni - beru jen jeden vzorek - jestli to neni nejaka nejistota v ramci mereni cidla. Zkusim to upravit tak aby se bralo treba osm vzorku a prumerovalo se. Nicmene tu nejistotu mereni bych cekal, ze bude nahodna "chlupatice" a ne takhle pravidelna.</div><div><br></div><div>RV<br><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">Dne 11. kvÄ›tna 2017 13:37 tomas mainzer <span dir="ltr"><<a href="mailto:t.mainzer@gmail.com" target="_blank">t.mainzer@gmail.com</a>></span> napsal(a):<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div><div>Jelikoz nam ukazujete jen minutove(?) grafy napada mi - nebude to jen alliasing?<br></div>(tj. vzorkujete/zobrazujete s mensi frekvenci nez realne probiha regulace)<br>Pak by tam mohl byl libolny obrazec podle toho jak si to zrovna sedne<br></div>TM.<br></div><div class="gmail_extra"><br></div></blockquote></div></div></div></div>