<DIV><FONT size=4>Jj, proto dávám přednost systému země-voda. Účinné deskové
výměníky, nic se nezanáší. Dcera má bungalov necelých 150m2, trochu odbyté
izolace stropů, není to PD, zemní kolektor 3 smyčky, 3x hadice 32 mm 200 m, 3x
asi 20m ve výkopu š. 50 cm lineárně, na koncích H-slinky š. 1m. TČ země-voda,
kompresor ZR40, podlahovka bez aku nádrže. Nemá plyn ani jiné vytápění, vaření
indukce. Za minulý rok zaplatila za elektřinu za vše 16 tisíc Kč. Je to moc? Na
můj vkus tam má horko, ale má 2 letého kluka...</FONT></DIV>
<DIV><FONT size=4>aze</FONT></DIV>
<DIV
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>
<DIV style="FONT: 10pt tahoma">
<DIV> </DIV>
<DIV style="BACKGROUND: #f5f5f5">
<DIV style="font-color: black"><B>From:</B> <A
title=vaelektronik@vaelektronik.cz
href="mailto:vaelektronik@vaelektronik.cz">Vláďa Anděl</A> </DIV>
<DIV><B>Sent:</B> Monday, February 13, 2017 11:00 PM</DIV>
<DIV><B>To:</B> <A title=hw-list@list.hw.cz
href="mailto:hw-list@list.hw.cz">HW-news</A> </DIV>
<DIV><B>Subject:</B> Re: vykonovy UZ menic</DIV></DIV></DIV>
<DIV> </DIV></DIV>
<DIV
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>
<DIV class=moz-cite-prefix>Chemicky to jde čistit kyselinou citronovou, ale při
dlouhodobém působení to leptá i tu měď. I když hodně pomalu. Hodil jsem do 20%
kyseliny citronové cuprextit s 35 um mědí a za 10 dní se to místama proleptalo
skrz. Proto bych nějaké dlouhodobější čištění raději omezil. Když jsem tou
kyselinou čistil trubky (plast), nechal jsem to působit celý den. Vrstva měkkých
usazenin (takové blátíčko) zmizela, ale v namáhaných místech (kolínko) zůstaly
kousky tvrdého rezu. Možná kdybych tu kyselinu vyměnil za čerstvou, rozpustilo
by se všechno - nevím. Asi jsem udělal blbost, vloni po skončení topné sezóny
jsem výměník TČ nevypláchnul a nechal jsem to tam přes léto. Vypláchnul jsem to
až v zimě, když to přestalo topit a bylo zarostlé komplet všechno. Trubky ze
studně a do vsakování, čerpadlo u studně (topenářská oběhovka) i výměník TČ.
Nevím, jakou sílu má ten ultrazvuk, ale našel jsem někde varování, pokud se tím
čistí osazené desky, že to může na chladičích narušovat elox. Proto si myslím,
že by se tím měly usazeniny rozdrobit, aby pak šly vypláchnout. <BR>Takže pár
obrázků.<BR><A class=moz-txt-link-freetext
href="http://vaelektronik.cz/fotky/zanesena_trubka.jpg">http://vaelektronik.cz/fotky/zanesena_trubka.jpg</A>
takhle vypadaly po roce provozu trubky mezi studní a tepelným čerpadlem.<BR><A
class=moz-txt-link-freetext
href="http://vaelektronik.cz/fotky/.po_cisteni1jpg">http://vaelektronik.cz/fotky/.po_cisteni1jpg</A><BR><A
class=moz-txt-link-freetext
href="http://vaelektronik.cz/fotky/po_cisteni2.jpg">http://vaelektronik.cz/fotky/po_cisteni2.jpg</A>
po čištění 20% kyselinou citrónovou 24 hodin<BR><A class=moz-txt-link-freetext
href="http://vaelektronik.cz/fotky/vnitrek.jpg">http://vaelektronik.cz/fotky/vnitrek.jpg</A>
vnitřní svazek trubek ve výměníku<BR><A class=moz-txt-link-freetext
href="http://vaelektronik.cz/fotky/obal.jpg">http://vaelektronik.cz/fotky/obal.jpg</A>
vnější trubka výměníku<BR><BR>Anděl<BR><BR> <BR>Dne
13.2.2017 v 8:42 Robert Vida napsal(a):<BR></DIV>
<BLOCKQUOTE
cite=mid:CAPGicu0D9NuMZpOa87xTdFyRDJSMpV0+YwXqH0H-iDqba4+jSQ@mail.gmail.com
type="cite">
<DIV dir=ltr>
<DIV>Tá hmota naviac nemusí vadiť, len Vám zmení rezonančnú frekvenciu.
Máte foto toho výmenníka? Ja osobne by som sa pokúsil to čistiť
chemicky.<BR><BR></DIV>Robo <BR></DIV>
<DIV class=gmail_extra>
<DIV> </DIV>
<DIV class=gmail_quote>2017-02-12 21:55 GMT+01:00 Vláďa Anděl <SPAN
dir=ltr><<A href="mailto:vaelektronik@vaelektronik.cz" target=_blank
moz-do-not-send="true">vaelektronik@vaelektronik.cz</A>></SPAN>:<BR>
<BLOCKQUOTE class=gmail_quote
style="PADDING-LEFT: 1ex; MARGIN: 0px 0px 0px 0.8ex; BORDER-LEFT: #ccc 1px solid">
<DIV text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
<DIV class=m_-7794689599028335050moz-cite-prefix>V trubkovém výměníku
tepelného čerpadla se mi nejspíš vytvořily železité usazeniny, které nejdou
vypláchnout. Vnější trubka, ve které je voda, má průměr asi 60 mm a je
měděná. Uvnitř je svazek trubek s chladivem. Představuju si že výměník
naplním vodou a ty usazeniny ultrazvukem uvolním, aby šly vypláchnout. Měnič
mám objednaný tento<BR><A class=m_-7794689599028335050moz-txt-link-freetext
href="http://www.hotair.cz/detail/nahradni-dily/ultrazvukove-vany/ultrazvukovy-piezoelektricky-vibracni-menic-50w.html"
target=_blank
moz-do-not-send="true">http://www.hotair.cz/detail/<WBR>nahradni-dily/ultrazvukove-<WBR>vany/ultrazvukovy-<WBR>piezoelektricky-vibracni-<WBR>menic-50w.html</A><BR>Když
to teda nemám rozebírat, přilepím na to nějaký nástavec s vyfrézovaným
žlábkem na trubku. Bude tam další hmota navíc. Bude to vadit? Předpokládám,
že mezi ten nástavec a trubku musím něco napatlat, jen nevím co. Nějaký gel?
Vazelínu? <BR>Anděl<BR><BR>Dne 12.2.2017 v 20:12 Robert Vida
napsal(a):<BR></DIV>
<BLOCKQUOTE type="cite"><SPAN>
<DIV dir=ltr>
<DIV>
<DIV><FONT face="Times New Roman">>> Pokud je k dispozic fréza a
měnič jde rozebrat, možná by se dal žlábek pro trubku udělat rovnou do
toho spodního dílu měniče.<BR><BR></FONT></DIV><FONT
face="Times New Roman"><FONT size=2>Rozobrať UZ menič nedoporučujem.
</FONT>Je malá šanca, že po zložení to bude pracovať. Treba pri tom mať
prípravky na merania náboja. Okolo skladania UZ meničov je celá
veda, hlavne pre zváracie UZ menič. Tieto čistiace sú menej háklivé, ale
určite by som to nerozoberal ak to ešte chcete používať.
<BR><BR></FONT></DIV><FONT face="Times New Roman">Robo<BR></FONT>
<DIV>
<DIV>
<DIV>
<DIV class=gmail_extra><BR><BR></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV><BR>
<FIELDSET class=m_-7794689599028335050mimeAttachmentHeader></FIELDSET>
<BR></SPAN><SPAN><PRE>______________________________<WBR>_________________
HW-list mailing list - sponsored by <A class=m_-7794689599028335050moz-txt-link-abbreviated href="http://www.HW.cz" target=_blank moz-do-not-send="true">www.HW.cz</A>
<A class=m_-7794689599028335050moz-txt-link-abbreviated href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target=_blank moz-do-not-send="true">Hw-list@list.hw.cz</A>
<A class=m_-7794689599028335050moz-txt-link-freetext href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target=_blank moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/<WBR>listinfo/hw-list</A>
</PRE></SPAN></BLOCKQUOTE></DIV>______________________________<WBR>_________________
HW-list mailing list - sponsored by <A href="http://www.HW.cz"
rel=noreferrer target=_blank moz-do-not-send="true">www.HW.cz</A> <A
href="mailto:Hw-list@list.hw.cz"
moz-do-not-send="true">Hw-list@list.hw.cz</A> <A
href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel=noreferrer
target=_blank
moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/<WBR>listinfo/hw-list</A>
</BLOCKQUOTE></DIV></DIV>
<FIELDSET class=mimeAttachmentHeader></FIELDSET> <PRE wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <A class=moz-txt-link-abbreviated href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</A>
<A class=moz-txt-link-abbreviated href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</A>