<div dir="ltr"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>Skusim upresnit po dnesnych rozhovoroch s ludmi od zakaznika:<br><br></div>Hlava skrutky Nerez, A4-70 (zariadenie budu drzat4xM8, ukostrenie bude na 1xM8 )<br></div>podlozka<br></div>zariadenie - nosny odliatok (hlinikova zliatina, frezovany spodok, zliabok na tesnenie, plocha asi 200 cm^2 )<br></div><div>tesnenie - ciastocne zapustene v drazke zariadenia, pri dotiahnuti sa zariadenie pravdepodobne dotkne podlozky )<br></div>farba na plechu  -> nesmiem obrusit-oskrabat, ma okrem koroznej ochrany aj izolacne vlastnosti ;-((( - lebo elektrikar + bezpecak<br></div>plech - vyzera nejaka hlinikova zliatina, hrubka asi 2 mm<br></div>protipoziarny nastrek - hrubka asi 5 mm -> nesmiem obrusit-oskrabat ;-((( - lebo poziarnik + bezpecak<br></div>velkoplosna podlozka - nerez A4<br></div>matka M8 nerez A4<br></div><div>podlozka nerez 8 - na zvacsenie plochy<br></div><div>kostriace ocko na M8<br></div><div>podlozka nerez - na zvacsenie plochy 8<br></div><div>samozaistoacia matka M8<br></div><div><br></div><div></div>Ukostrenie bude musiet byt cez skrutku - musi byt zvnutra a zariadenie je akoby von bezpecneho priestoru a ukostrenie vonku nie je povolene<br></div>Preto chcem pouzit 2 matky, aby som zvacsil plochu prechodu po zavite<br></div><div>M8 ma podla normy a najmensieho mozneho priemeru skrutky plochu 30.88 mm^2<br></div><div><br></div>navarit na zariadenie nemozem nic ( strata zaruky a certifikatov ... )<br></div>navarit na konstrukciu nesmiem nic - grrrrr<br></div>ziadna navarena ukostrovacia skrutka v blizkosti nie je<br><br></div>Skratovy prud netusim, asi 2 dni sa snazim dopatrat, kolko je to asi A a aky vybavovaci cas maju istenia<br></div>Dokumentacia nie je (pre mna dostupna), urcite existuje v nejakej dobre zamknutej plechovej skrini niekde na Slovensku... <br>Clovek, ktory pri tom robi a vie/pamata si, alebo sa vie ist pozriet -> takeho som zatial nenasiel, pracuje sa na tom...<br></div><br></div><div>Asi tam budem davat ruzovych slonikov, lebo na kazdom doterajsom rieseni mi nejaku podstanu cast zrusili a riesenie znefunkcnili.<br></div><div>Koniec zurenia, ideme pracovat ;-)<br></div><div><br></div>Dodo<br><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><br><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><br></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2017-01-23 20:23 GMT+01:00 jurp <span dir="ltr"><<a href="mailto:jurp@volny.cz" target="_blank">jurp@volny.cz</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Taky to nejak nechapu. Je tam protipozarni nater, ktery nesmi porusit a<br>
ma se to presto uzemnit?<br>
<br>
U silovych rozvadecu v dobe davne se na plech, nebo na kostru privaril<br>
plochac s privarenym sroubem. Varil se ze vsech 4 stran.<br>
Pripadne se privaril L-profil z obou stran koutakem.<br>
Material se obrousil na cisty kov, mazlo se to vazelinou a az pak<br>
prislo kabelove oko, podlozka, perovka, matice.<br>
<br>
Dneska jsou v skrinich privarene medene srouby s tlustou a velkou<br>
dosedaci plochou.<br>
<br>
<br>
Ad) Malo by to prezit skratovy prud zariadenia, ktore ma asi 6.5MW pri 25kV, teda pracovny prud asi 260A<br>
A jaky je tedy zkratovy proud? 2.6kA, 26kA, 50kA, 100kA?<br>
<br>
Aby ten sroub M8 byl vubec dostatecny.<br>
<br>
A v te sestave se mi nelibi ten prechod podlozka, matice, podlozka a<br>
teprve zemnici oko. Proud by mel teci z oka rovnou do podkladu a ne<br>
pres sroub, nebo nekolik podlozek.<br>
<br>
JURP<br>
<br>
<br>
Dne 23.1.2017 v 18:15 gatilo napsal(a):<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
 23.1.2017, 17:58:02<br>
<br>
Sice jsem tak uplne nepochopil zadani, ale nejake postrehy z praxe,<br>
z fabriky kde se delaly rozvadece do 3kA a 35kV mam.<br>
Vsechny spoje mely perovou podlozku. Vsechny spoje, byly delany tak,<br>
aby proud (nebo alespon jeho podstatna cast) netekl pres zavit.<br>
Kontaktni plochy vzdy korozivzdorne - Al, Cu, kdyz Fe, tak zarove Zn,<br>
nebo Sn.<br>
Priklad zemeni rozvadece:<br>
kostra rozvadece - svarovane profil Fe tl.1,5mm<br>
zemnici patka Fe tl. 1,5mm, s tvarenym zavitem M12, privarena ku<br>
kostre, stycna plocha v okoli zavitu zarove cinovana<br>
zemnici pasovina FeZn, montaz k patce pasovina, podlozka, perovka, sroub<br>
M12.<br>
Pripadne kabely se pripojovaly k otvorum v pasovine stylem<br>
sroub, podlozka, kabelove oko, pasovina, podlozka, perovka,matice.<br>
<br>
S pozdravem Pavel<br>
  mailto:<a href="mailto:gatilo" target="_blank">gatilo</a> + zavinac + <a href="http://centrum.cz" rel="noreferrer" target="_blank">centrum.cz</a><br>
<br>
--<br>
Dodo Racek napsal:<br>
<br>
<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Budem musiet zemnit trochu vyssimi priemermi vodicov.<br>
Zemniace lanko bude mat 35mm^2, skrutky su predpisane vyrobcom<br>
zariadenia M8, budu antikorove A4.<br>
Malo by to prezit skratovy prud zariadenia, ktore ma asi 6.5MW pri 25kV, teda pracovny prud asi 260A<br>
</blockquote>
<br>
<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Ake je spravne poradie mechanickych dielov?<br>
</blockquote>
<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Skrutka bude zaroven upevnovacia, na protipoziarny nastrek, ktory nemozem oskrabat.<br>
</blockquote>
<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Bude to takto v poriadku?<br>
</blockquote>
<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Skrutka<br>
zariadenie 1<br>
podkladovy plech<br>
velkoplosna podlozka<br>
matka<br>
normalna podlozka<br>
zemniace ocko s nakrimpovanym kablom<br>
normalna podlozka<br>
samozaistovacia matka ( konstrukcia je pohybliva, ma znacne otrasy )<br>
</blockquote>
<br>
<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Perova podlozka mi v okoli zemniaceho  ocka nesedi, kedze ma velmi<br>
malu plochu..., mozno pojde medzi velkoplosnu podlozku a normalnu matku.<br>
</blockquote>
<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Pripadne odkaz na literaturu... Toto su vykony mimo mojho doterajsieho obzoru...<br>
</blockquote>
<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Dodo<br>
</blockquote></blockquote>
<br>
______________________________<wbr>_________________<br>
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/list<wbr>info/hw-list</a><br>
</blockquote></div><br></div>