<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <div class="moz-cite-prefix">Zdravim,<br>
      <br>
      koukam na specifikace te osklive krabice:<br>
      <br>
      "Simulated Sine Wave at 230Vac +/- 5%"<br>
      <br>
      Takze obdelnik jak vysity? :-)<br>
      <br>
      <vetseni><br>
      Nejspis dojde k prepnuti vcas, ale v tu chvili se PFC ve zdroji
      snazi dohnat tu mezeru, UPS to pretizi, zdroj se vypne, UPS se z
      toho vzpamatuje a vam se jevi, ze to nevydrzel zdroj/server.<br>
      </vesteni><br>
      <br>
      Aspon takto to se za prislusneho jekotu pipaku a kontrolek
      "overload" chova APC BackUPS RS 1500.<br>
      <br>
      Do jiste chvile se to da dohanet vykonem nesinusove UPSky, od
      jiste chvile jen sinusovou UPSkou. Bohuzel (nebo bohudik?) vsechny
      moderni zdroje maji pomerne "agresivni" PFC a tydle levne krabice
      s tim nepocitaji. Takze to misto prechodu se mi jeste nepovedlo
      spolehlive urcit. Kazdopadne k PFC zdroji musi byt sinus UPSka.<br>
      <br>
      Nekde jsem videl nejake reseni s usmerovacem a kondenzatory na
      450V za vystupem z UPS - ale to nemam odvahu zkouset ani nechat
      nekde trvale pouzite.<br>
      <br>
      Pokud by to byla skutecne sinusova UPS, tak tam se mi neco
      podobneho prihodilo nedavno doma, kdyz byl prechodak na baterkach.
      Potreboval jsem prepojit nabitou UPSku do jine zasuvky a zhaslo
      vsecko a v zapeti se zaplo jakoby nic. (APC SmartUPS 750 XL)<br>
      <br>
      Nezravou a on-line UPSku? Jestli myslite online = dvojita
      konverze, tak takova kombinace se obavam neexistuje :-( Eatony
      pokud vim umi delat nejaky ekonomicky provoz, ze jedou v bypassu
      pokud je sit cista, ale nemeril jsem co zerou samy o sobe. Nehlede
      na cenu online upsky. A navic jsem na Eaton nazloben, protoze
      UPSka (9130) nepoznala, ze ma mrtve baterie (dve z sesti) ani kdyz
      mela moznost na ty baterie dvakrat jet (ani nepipla a ihned se
      odporoucela) :-(<br>
      <br>
      On 29.9.2016 11:38, hwnews konference wrote:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CAFMbtH_5CekiVDnAc1gQWkDQMSXV3OC5WJwcoWQV0d7OdLo5bA@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <div dir="ltr"><span style="font-size:12.8px">Zdravim,</span>
        <div style="font-size:12.8px"><br>
        </div>
        <div style="font-size:12.8px">resim s vymenou domaciho serveru
          (probehla uz pred desli dobou) problem s UPS.</div>
        <div style="font-size:12.8px"><br>
        </div>
        <div style="font-size:12.8px">A doposud nebyl problem s zadnym
          serverem i s temi s dualnim napajenim - mam podle me skvelou
          UPSĀ <a moz-do-not-send="true"
href="http://www.cyberpower-eu.com/products/ups_systems/discontinued/bs850elcd.htm"
            target="_blank">http://www.cyberpower-eu.<wbr>com/products/ups_systems/<wbr>discontinued/bs850elcd.htm</a></div>
        <div style="font-size:12.8px"><br>
        </div>
        <div style="font-size:12.8px">Problem je, ze se stavajicim
          serverem, proste neustoji prepnuti pri vypadku - respektive
          UPSka prepne a bezi, ale server spadne.</div>
        <div style="font-size:12.8px"><br>
        </div>
        <div style="font-size:12.8px">Otazkou je co je problemem. Zda to
          prepnuti u line-interactive systemu UPS (pisou 4ms) a nebo, ze
          ta UPS je slaba a nez najede plnym vykonem tak to houpne.</div>
        <div style="font-size:12.8px"><br>
        </div>
        <div style="font-size:12.8px">Problem je to nejak zkouset - v
          serveru je narvano dost disku a bezi nekolik virtualu - nerad
          bych to odvaril jen temi testy. Je pravdou, ze jsem pri
          vypadku mel jednou pocit jak kdyby ten server se zrestartoval
          dvakrat za sebou - jak kdyby to zacyklovalo.</div>
        <div style="font-size:12.8px"><br>
        </div>
        <div style="font-size:12.8px">Server je Dell PE T610 - zkousel
          jsem provoz jak na jeden zdroj tak i kdyz jsou vlozeny oba
          zdroje. Chova se to stejne.</div>
        <div style="font-size:12.8px"><br>
        </div>
        <div style="font-size:12.8px">Myslite, ze je problem s typem UPS
          a nebo je jen slaba?</div>
        <div style="font-size:12.8px"><br>
        </div>
        <div style="font-size:12.8px">Pripadne tip na nejakou nezravou
          online UPSku?</div>
        <div style="font-size:12.8px"><br>
        </div>
        <div style="font-size:12.8px">RV</div>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
    </blockquote>
    <br>
    <p><br>
    </p>
    <pre class="moz-signature" cols="76">-- 
Jan 'yanek' Bortl <yanek [at] yanek. cz>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://yanek.cz/">http://yanek.cz/</a> | jabber: yanek [at] mitranet. cz
-----------------------------------------------------------------
"Maybe one day you will learn that your way is not the only way."
                                        Opher [StarGate: The Nox]
</pre>