<DIV>Ochlazovat studnu hadem s nemrznoucí kapalinou jsem viděl. To nemůže 
fungovat, měli hada z Cu trubky a do půl hodiny na něm byl ze 3/4 led. Ale ani 
se dvěmi studnami to nevidím tak jednoznačně černobíle. Počet našich TČ 
země-voda (= to šílené řešení) je vůči TČ voda-voda asi tak 8:1. Kolik stojí 
vyvrtání dvou studní, a co to neskutečné papírování? Jaká je záruka, že to bude 
fungovat za rok, dva, deset? Nevím, jak dlouho provozujete TČ, ale za 14 dní 
zanesený výměník není to pravé ořechové. Předloni jsme kopali zemní kolektor u 
dcery, je to silně předimenzované, proč ne, místo se našlo a mám vlastní 
traktorbagr. Celkem asi 3x45 m délky, 3 smyčky PE hadice 32/3, šířka 60cm a na 
koncích je asi 10m o šířce 1 m a hadice do smyček (slinky). TČ je rovněž 
předimenzované, 8 kW. Nemrznoucí kapalinu (25% etylalkohol) honí obyčejné 70W 
oběhové čerpadlo. Teplota kapaliny ze země byla včera 6,8°C. Při potřebě výstupu 
nějakých 30°C je topný faktor přes 5. Uzavřený okruh, stále čistá kapalina. V 
roce 2006 kopal jeden soused 4 výkopy pro TČ 17 kW, 4x 100m. Za víkend. Cena? 
Včetně hadic asi 43 tisíc. 2 studny by se velice těžko do takové ceny vešly, 
nehledě na to, že ne všude je voda nebo jsou jiné problémy, jako tekuté písky, 
rez a podobně. Kdyby to co tvrdíte, bylo “nejefektivnější”, asi by se nedělalo 
nic jiného. Chápu, že pokud má na pozemku někdo vhodnou starou studnu “zadarmo”, 
efekt to může mít. Já vidím jako nejméně problémový systém země-voda. Ale 
přiznávám, že kdybych měl studnu, vyzkoušel bych ji. Ale v okolních obcích mají 
lidé problémy s tekutými písky. </DIV>
<DIV>aze</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV 
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>
<DIV style="FONT: 10pt tahoma">
<DIV><FONT size=3 face=Calibri></FONT> </DIV>
<DIV style="BACKGROUND: #f5f5f5">
<DIV style="font-color: black"><B>From:</B> <A 
title=vaelektronik@vaelektronik.cz 
href="mailto:vaelektronik@vaelektronik.cz">Vláďa Anděl</A> </DIV>
<DIV><B>Sent:</B> Saturday, February 13, 2016 4:19 PM</DIV>
<DIV><B>To:</B> <A title=hw-list@list.hw.cz 
href="mailto:hw-list@list.hw.cz">HW-news</A> </DIV>
<DIV><B>Subject:</B> Re: OT: kdyz je ten patek, prosim o dobrou 
radu</DIV></DIV></DIV>
<DIV> </DIV></DIV>
<DIV 
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>
<DIV class=moz-cite-prefix>Tohle chlazení studně trochu nechápu. Přece podstata 
odběru tepla je v tom, že voda musí mězi něčím cirkulovat - mezi studní a 
vsakováním. Když budete studnu ochlazovat, musíte z ní odebírat dostatečné 
množství vody aby nezamrzla. Nebo pak řešení s tou hadicí vede na rozložení 
tepelné zátěže na dostatečnou plochu, rozkopat celou zahradu a položit těch 100 
m hadice jako zemní kolektor. Což je docela šílené řešení, ale někdy to jinak 
nejde. Nebo vrt, ve kterém je těch 100 m trubky jako jedna dlouhá smyčka. Zatím 
se držím nejefektivnějšího řešení, které je nejlevnější a dává nejlepší topný 
faktor.<BR>Anděl<BR><BR> <BR>Dne 13.2.2016 v 8:04 Jaroslav Buchta 
napsal(a):<BR></DIV>
<BLOCKQUOTE cite=mid:56BED56F.5000406@hascomp.cz type="cite">
  <DIV class=moz-cite-prefix>Pokud to bude neunosne, mozna by pomohlo udelat 
  primar dvouokruhovy - proste do jedne z tech studni namotat sneka z PE hadice 
  a honit tam vodu s lihem. Vodu pak jen lehce precerpavat mezi studnami.  
  Dalsi vyhoda je, ze se da jit i do zapornych teplot. Ja to tak mam castecne 
  udelane v normalni studni (namotany valec cca 100M PE32, vyska asi metr), 
  odkud odebiram uzitkovou vodu a jeste to nezamrzlo.<BR>Pokud to jsou jen vrty, 
  tak udelat treti velkou diru nebo nejaky velky barel... <BR><BR>Dne 13.02.2016 
  v 7:35 Lubor Otta napsal(a):<BR></DIV>
  <BLOCKQUOTE cite=mid:56BECEBC.30702@centrum.cz type="cite">
    <DIV class=moz-cite-prefix>Tlustý plech určitě pomůže, zvětší intenzitu pole 
    ve vodě, což chcete. A dále by pomohlo použít magnety 4  střídavě 
    orientované, tím omezíte rozptylové pole.<BR>Lubor <BR><BR>Dne 13.2.2016 v 
    1:22 Vláďa Anděl napsal(a):<BR></DIV>
    <BLOCKQUOTE cite=mid:56BE7762.7000206@vaelektronik.cz type="cite"><FONT 
      face="Times New Roman">Mám takový problém. Ve vodě ve studni mám spoustu 
      železa a když jsem tou vodou začal topit, za 14 dní se mi zanesl výměník 
      tepelného čerpadla. Takže pro odloučení aspoň toho rezatého kalu, který 
      voda přinese, tam dávám plastovou nádobu a pod dno tři velké feritové 
      magnety (každý 100x150x25 mm, přídržná síla 264N). <BR>A teď otázka. Pokud 
      jsou magnety orientované že každá ta velká plocha je jeden pól, je lepší 
      pod magnety dát plech pod celou plochu dna, nebo je to 
      jedno?<BR><BR>Anděl<BR></FONT><BR>
      <FIELDSET class=mimeAttachmentHeader></FIELDSET> <BR><PRE wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <A class=moz-txt-link-abbreviated href="http://www.HW.cz" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</A>
<A class=moz-txt-link-abbreviated href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" moz-do-not-send="true">Hw-list@list.hw.cz</A>
<A class=moz-txt-link-freetext href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</A>
</PRE></BLOCKQUOTE><BR><BR>
    <FIELDSET class=mimeAttachmentHeader></FIELDSET> <BR><PRE wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <A class=moz-txt-link-abbreviated href="http://www.HW.cz" moz-do-not-send="true">www.HW.cz</A>
<A class=moz-txt-link-abbreviated href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" moz-do-not-send="true">Hw-list@list.hw.cz</A>
<A class=moz-txt-link-freetext href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" moz-do-not-send="true">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</A>
</PRE></BLOCKQUOTE><BR><BR>
  <FIELDSET class=mimeAttachmentHeader></FIELDSET> <BR><PRE wrap="">_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <A class=moz-txt-link-abbreviated href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</A>
<A class=moz-txt-link-abbreviated href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</A>
<A class=moz-txt-link-freetext href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</A>
</PRE></BLOCKQUOTE><BR>
<P>
<HR>
_______________________________________________<BR>HW-list mailing list  
-  sponsored by 
www.HW.cz<BR>Hw-list@list.hw.cz<BR>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list<BR></DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>