<p dir="ltr">Celkom jednoducho. Pre test si zapichnite kovovy kolik do zeme alebo postavte kovove zariadenie ako okruzna pila 20 m od domu. Potom odmerajte napatie medzi svojim N, pripadne PE a tym kolikom alebo zariadenim. Mozete pouzit aj ampermeter a odmerat prud, ale iba nedzi zariadenim a PE, kedze pri merani prudu dotykom na N na 90% vyhodite prudovy chranic (ak je v dobej kondicii a vypina tak dobre a rak rychlo ako ma)</p>
<p dir="ltr">V realnom pripade vyhodite prudovy chranic uz len pripojenim kabla k okruznej pile.</p>
<p dir="ltr">Domyslite realne podmienky, nie schemu na papieri. Bude vzdy pila aj obsluha na dostatocne velkej neposkodenej izolovanej podlozke? Bude kapacitna vazba kabla a pily so zemou taka mala, ze nepotecie vypinaci prud chranica? Je ten chranic LEN na tuto zasuvku, alebo na dom a uz teraz cez neho tecie 15 mA z inych spotrebicov?</p>
<p dir="ltr">Zrusenie pripojenia PE a pripojenie kostry zariadenia kamkolvek inam je ... odvazne...</p>
<p dir="ltr">Dodo</p>
<div class="gmail_quote">Dňa 22.1.2016 20:01 používateľ "Petr Labaj" <<a href="mailto:labaj@volny.cz">labaj@volny.cz</a>> napísal:<br type="attribution"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Dne 22.1.2016 v 19:46 Dodo Racek napsal(a):<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<br>
<br>
> Nebo (a tak bych to udělal já) to napojit jakoby v soustavě TN-C, tj. připojit<br>
> Lx + N, kde N který bych na cirkuli připojil na N+PE.<br>
><br>
Nechcel by som sa dostat do styku s takto upravenymi zariadeniami.<br>
<br>
Dom podla vstupov je na prudovom chranici.<br>
<br>
Okrem toho, ze zrusite ochranu nulovanim, zabezpecite aj vypinannie prudoveho chranica...unikajucim prudom okruznej pily do zeme priamo,alebo cez obsluhu...<br>
<br>
</blockquote>
Eee???<br>
Jak připojením drátu N z domácí instalace na N+PE na cirkuli zajistím vyhození fíčka?<br>
Abych to vyhodil, tak bych musel místo domácího N použít domácí PE.<br>
<br>
Tohle připojení používám naprosto běžně, protože mám barák samozřejmě taky<br>
na TN-S, ale občas musím používat zařízení s velkým unikajícím proudem přes<br>
filtry (velké servoměniče). Takže si tohle zařízení připojím jako TN-C, tj. mám na zdi<br>
jednu speciální zásuvku, která má kolík připojen na přívod N.<br>
<br>
PL<br>
<br>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz" rel="noreferrer" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" rel="noreferrer" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</blockquote></div>