<font face="Times New Roman">V zařízení umístěném v nevytápěné budce
mi opakovaně vyhořely výkonové tranzistory. Poprvé po 3 letech
provozu, podruhé rok a kousek po opravě. Jsem přesvědčený, že
proti nadproudu i proti přepětí je to chráněné dobře, nemělo to
důvod odejít. Napadla mě možná příčina. Na tranzistorech (MOSFET
IRFB4332, 250V 60A, 20 ks paralelně) je občas až 200V. Do budky se
přece jen časem dostane prach a když se tam objeví i vlhko, mohlo
by se něco dostat přes povrchové cesty tak aby to začalo hořet?
Přece jen vzdálenost mezi vývody na pouzdru TO220 je docela malá.<br>
Máte někdo podobné zkušenosti? Problém je, že když už to začne
hořet, vyhoří to úplně a není nad čím bádat :-( <br>
<br>
Co je mi podezřelé - vždycky to vyhořelo koncem roku, kdy jsou
mlhy a bývá i uvnitř hodně vlhko. Desky natírám ochrannou
polyuretanovou barvou. Tranzistory jsou ve dvou řadách. Teď
vyhořela řada, kde jsou tranzistory schované pod chladičem a barva
se tam nedostala.<br>
<br>
Když jsme měli za socialismu počítač EC1021, technici říkali, že
vlivem vlhka migrují ionty kovu z vývodů přes pouzdro a u DIL
pouzder vznikají vodivé můstky. Měli na to takový "stetoskop",
sluchátko se zesilovačem. Kde to nepravidelně prskalo, stačilo prý
mezeru proškrábnout šroubovákem. <br>
<br>
Anděl <br>