<DIV>Napadá mne jedna věc, aby nevznikl problém s jinými tlakovými ztrátami a
rozdílným množstvím chladiva. Udělat výparník ze stejných Cu trubek, jako je
stávající, ale bez lamel. K tomu dva kulové kohouty. Tlak 2,5MPa není velký,
spoje se běžně pájí natvrdo. Pokud jde o tlak, například měkká trubka Supersan
6mm (stěna 1mm) má povolený pracovní tlak 20MPa při bezpečnostním koeficientu
4.</DIV>
<DIV>aze </DIV>
<DIV
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>
<DIV style="FONT: 10pt tahoma">
<DIV> </DIV>
<DIV style="BACKGROUND: #f5f5f5">
<DIV style="font-color: black"><B>From:</B> <A title=butan@centrum.cz
href="mailto:butan@centrum.cz">Lubor Otta</A> </DIV>
<DIV><B>Sent:</B> Saturday, August 15, 2015 7:21 AM</DIV>
<DIV><B>To:</B> <A title=hw-list@list.hw.cz
href="mailto:hw-list@list.hw.cz">hw-list@list.hw.cz</A> </DIV>
<DIV><B>Subject:</B> Re: hwKlimatizace -vcera bylo pozde</DIV></DIV></DIV>
<DIV> </DIV></DIV>
<DIV
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'>
<DIV class=moz-cite-prefix>Dík za odpověď, ten tlak je moc velký na to abych
nějaký výměník z trubek pájel na tvrdo, jedině mně napadá část toho lamelového
zaplavit vodou. Ale s ohledem na jímání chladiva, jak píšete, zaplavit spodních
5 cm nebude to pravé, ale budu uvažovat dál. Ventilátor bych vyřadil. Pro
sporadické použití v zimě chci lamelový výměník zachovat. Ohřátá voda by šla
přepadem do zahrady jako závlaha.<BR>Lubor<BR><BR><BR>Dne 14.8.2015 21:55, AZE
napsal(a):<BR></DIV>
<BLOCKQUOTE cite=mid:EEAE9111A7A54405B59062C5AA430E40@HP type="cite">
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.18812">
<STYLE></STYLE>
<DIV>V jednotkách, které jsem viděl a instaloval, je rotační kompresor Sanyo a
chladivo R407c, což je v podstatě R410a + 50% R134a. Max. tlak na kondenzátoru
je 2,5 MPa. </DIV>
<DIV>Na výparníku je teplotní čidlo NTC 10kOhm. Pokud by se použila jako zdroj
tepla voda, musel by se lamelový výparník nahradit jiným, nejlépe trubkovým, a
čidlo vhodně umístit, ale v jednoce není expanzní ventil (je tam jen kapilára)
ani sběrač-zásobník chladiva, takže by se muselo trochu laborovat s množstvím
chladiva. Nejlepší by bylo osadit expanzní ventil, ale to je také záležitost
pokusů a omylů. Po stránce parametrů není rotační kompresor ideální... Tím
netvrdím, že to nejde.</DIV>
<DIV>aze<BR></DIV></BLOCKQUOTE><BR>