<html><body><p>Nejsem si jist, ale možná jsem i autorem zapojení, ovšem podrobnosti si zcela určitě nepamatuju:-)</p><p><br></p><p>Ale jsem si celkem jist, že většina podobných zařízení to má HW konfigurovatelné. Tzn. nejspíš nebude stačit SW přenastavit, ale bude nutno zároveň provést HW úpravy typu přendání nějakých odporů, případně proškrábnout nějaké propojky, nebo jiné naopak propájet, aby se se umožnilo záporné vstupní napětí. Ovšem nelze zcela vyloučit ani možnost, že bude potřeba vyměnit nějaký oddělovací zdroj s jednoduchým výstupem za symetrický, nebo prostě na volné místo připájet ještě jeden stejný.</p><p><br></p><p>Pak je tu ještě alternativa, že pokud by nevadilo zhoršení vstupního odporu, může se zvenku přibastlit pár odporů a reference, čímž se ze vstupního napětí +/-10 udělá 0-10  a pak bude stačit jen sw změna konstant.</p><p><br></p><p>PH</p><p><br></p><p>Od: Jan Waclawek <konfera@efton.sk><span style="color: rgb(0, 51, 153); line-height: 1.3;">A stvrta je pohrat sa s nastavenim</span><br></p><blockquote>http://www.papouch.com/cz/shop/product/drak4-laboratorni-ad-prevodnik/ad4-drak4-spinel.pdf/_downloadFile.php<br>kap. Kalibrace... Ale viem si predstavit, ze to nakoniec aj tak skonci tou<br>tretou moznostou ;-)<br><br><br>>A treti moznost poprosit zde pritomneho PAvla POUCHu o radu, pripadne<br>>vymenu :)<br>><br>>PK<br>><br>>Dne 16. dubna 2015 16:52 Jaroslav Buchta <jaroslav.buchta@hascomp.cz><br>>napsal(a):<br>><br>>> Zdravim, pres vyslovnou specifikaci odberatel koupil prevodnik s rozsahy<br>>> 0-10V a chtelo by to +/-10V, coz je na prani.<br>>> Premyslim co s tim, jak do toho koukam, tak to ani nevypada, ze by se to<br>>> menilo propojkama nebo odporama ale spis softwarove? Jsou tam prevodniky<br>>> AD7705<br>>> Nepotykal se nekdo s predelanim?<br>>> Druha moznost bude donutit tenzometricky prevodnik k offsetu...</blockquote></body></html>