    <font face="Times New Roman">Tentokrát si dovolím přílohu. Vyhrabal
      jsem ze šuplíku udělátko, kterým jsem před lety měřil indukčnost a
      proud nasycení tlumivek. Deska s 10x IRF1405, k tomu dobastlená
      destička která tam dá impulz 10 ms a nějaké staré low esr elity.
      Na měřené indukčnosti při konstantním napětí narůstá proud a po
      nasycení narůstá rychleji. V maximu při napájení 10V je proud cca
      2,5 KA. Pro měření proudu je "bezindukční" odpor 2 mOhmy.<br>
      <br>
      Chtěl jsem vědět, při jakém proudu se nasytí EMI jádro, co se
      navléká na kabel. Celý přípravek jsem měl prodrátovaný asi 30 cm
      šňůrama, kde dráty byly svázané, aby byla minimální indukčnost.
      Tehdy jsem na tom zkoušel tlumivky cca 20uH a tam mi to něco
      ukazovalo. Teď jsem měl indukčnost řádově menší.<br>
      <br>
      Zjistil jsem, že na těch 30 cm drátu mezi budičem a G FETů
      (kapacita cca 50 nF) je na každém konci úplně něco jiného. Na
      vstupu hrana cca 20 ns, na druhé straně má 500 ns. Dal jsem tam
      stíněný mikrofonní kabílek a nebylo to o moc lepší. Až svazek čtyř
      drátů s navlečenou punčoškou z koaxu dobu sepnutí podstatně snížil.
      Tranzistory sepnou za 30 ns, plné řídící napětí je tam za 100 ns.<br>
      <br>
      Pak jsem zjistil, že i souběžně vedené dráty mají indukčnost cca
      0,375 uH, která mi vadí. Předrátováním desky přímo nad
      kondenzátory a rozvedením proudu paralelními vodiči "do šířky"
      jsem se dostal na 0,15 uH. <br>
      <br>
      To EMI jádro (D=16/9, l=28) se při 2 závitech přesytí při 3A a má
      5,6 uH. Velké E jádro se při 5 závitech přesytí při 100A.<br>
      <br>
      Hračku jsem zase uložil do šuplíku :-)<br>
      <br>
      Anděl <br>