<div dir="ltr">Ak ten 1F elektromer bude merať prúd fázovým vodičom tak by to mohlo sedieť. Ale ak meria prúd v N-kovom vodiči a Vy zapojíte N svorky elektromerov paralelne tak to môže merať zle. <br><br>Robot<br></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2014-12-15 11:30 GMT+01:00 Jaroslav Buchta <span dir="ltr"><<a href="mailto:jaroslav.buchta@hascomp.cz" target="_blank">jaroslav.buchta@hascomp.cz</a>></span>:<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
<div>Nenapada me jediny duvod, proc by
soucet cinneho prikonu v jednotlivych fazich nemel dat celkovy
cinny prikon.<br>
<br>
Dne 15. 12. 2014 11:26, Petr Labaj napsal(a):<br>
</div>
<blockquote type="cite"><div><div class="h5">
<div><font face="Arial CE">Docela mě mrzí, že to vlákno
skončilo doporučením na malý 3f elektroměr</font></div>
<div><font face="Arial CE">a ne tím, že by někdo se
znalostí problematiky těchto měřáků fundovaně</font></div>
<div><font face="Arial CE">napsal, jestli </font><font face="Arial CE">ta naměřená suma 1f odběrů sedí s
naměřeným 3f odběrem.</font></div>
<div><font face="Arial CE">Řešil jsem dřív stejnou
otázku, ptal jsem se na veletrhu i dodavatelů</font></div>
<div><font face="Arial CE">elektroměrů, ale jednoznačnou
odpověď mi nikdo neuměl dát.</font></div>
<div> </div>
<div><font face="Arial CE">Obchodnická logika by asi
řekla, že by to mělo sedět. Ale jestli to platí</font></div>
<div><font face="Arial CE">i technicky v případě použití
3f spotřebičů si nejsem jistý.</font></div>
<div> </div>
<div><font face="Arial CE">Ty 1f měřáky mají totiž mimo
jiné výhodu ve větší rozlišovačce, mívají</font></div>
<div><font face="Arial CE">většinou 1000 pulzů/kWh,
kdežto 3f měřáky mívají 800 pulzů/kWh.</font></div>
<div><font face="Arial CE">No a samozřejmě mají výhodu v
rozlišitelnosti, kde se odběr koná.</font></div>
<div> </div>
<div><font face="Arial CE">PL</font></div>
<div> </div>
<div><font face="Arial CE">******************************</font></div>
<div> </div>
<div>Zdravim...<br>
<br>
riesim novu elektriku doma a chcel by som dat do rozvadzaca
digitalny<br>
elektromer. V dome mame 3fazovy hlavny elektromer. Co som videl
v<br>
esopoch, tak 3fazove su siroke az 7 modulov a to tam uz
nezmestim.<br>
1fazove su len na jeden modul, to by mi zobralo len 3 miesta.<br>
<br>
Teraz otazka. Ked spocitam spotreby na jednotlivyvh fazach, tak
dostanem<br>
to iste ako na 3fazovom elektromeri?<br>
--<br>
iko<br>
</div>
<br>
<fieldset></fieldset>
<br>
</div></div><span class=""><pre>_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz" target="_blank">www.HW.cz</a>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
</span></blockquote>
<br>
<br><span class=""><br>
<hr style="border:none;color:#909090;background-color:#b0b0b0;min-height:1px;width:99%">
<table style="border-collapse:collapse;border:none">
<tbody><tr>
<td style="border:none;padding:0px 15px 0px 8px">
<a href="http://www.avast.com/" target="_blank">
<img src="http://static.avast.com/emails/avast-mail-stamp.png" border="0">
</a>
</td>
<td>
<p style="color:#3d4d5a;font-family:"Calibri","Verdana","Arial","Helvetica";font-size:12pt">
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
<br><a href="http://www.avast.com/" target="_blank">www.avast.com</a>
</p>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<br>
</span></div>
<br>_______________________________________________<br>
HW-list mailing list - sponsored by <a href="http://www.HW.cz" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
<br></blockquote></div></div>