<div dir="ltr"><div>To co ste napisal su ine normy, tie ktore mam na mysli ja, sa tykaju siete 230V a tiez spadaju pod EMC. Tyka sa to urovni kolisania napatia, blikanie v rozvodnych sietach a pod.<br><br></div>A.<br><div class="gmail_extra">
<br><br><div class="gmail_quote">2014-08-17 14:02 GMT+02:00 Vláďa Anděl <span dir="ltr"><<a href="mailto:vaelektronik@vaelektronik.cz" target="_blank">vaelektronik@vaelektronik.cz</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

  
    
  
  <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <div>EMC je už něco jiného, to jsou impulzy
      max. 350 us (přímý úder blesku) a tam je to v pohodě. Přepěťovka v
      rozvaděči by neměla dál pustit víc než 2,5KV a co se naindukovalo
      po cestě, omezí varistory před trafama. Rozptylová indukčnost traf
      při impulzu 2KV/1ms omezí proud na desítky A a to už pobere ten
      omezovač FET+odpor na výstupu zdroje. Šlo mi jen o to, aby tenhle
      omezovač nezafungoval při delším nárůstu napětí v síti - na to
      není dimenzovaný. Těch zmíněných 280V je nějakých +22%, to by mělo
      být ještě v pohodě. Spíš bych čekal že takový nárůst napětí už
      začne přesycovat distribuční trafa.<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br>
      Anděl</font></span><div><div class="h5"><br>
      <br>
      On 17.8.2014 13:06, Andrej Jancura wrote:<br>
    </div></div></div><div><div class="h5">
    <blockquote type="cite">
      <div dir="ltr">Dobry den,<br>
        <div><br>
          v normach na meranie EMC sa udavaju ake hodnoty? Myslim, ze su
          to normy na meranie kratkodobych vypadkov a prepati v sieti,
          ale cislo si uz nepamatam. <br>
          <br>
          Koniec koncov, na vstupe trochu serioznejsich zdrojov mate
          cely filter, ktory by to mal potlacit a vydrzat. Akurat v
          kritickom okamihu by sa mal posunut potencial PE, ktorym
          potecie vyrovnavaci prud, takze by mala tiez zauradovat
          ochrana v rozvadzaci... <br>
          <br>
        </div>
        <div>A.<br>
        </div>
      </div>
      <div class="gmail_extra"><br>
        <br>
        <div class="gmail_quote">2014-08-17 12:18 GMT+02:00 Draček
          Fráček <span dir="ltr"><<a href="mailto:dracek.fracek@gmail.com" target="_blank">dracek.fracek@gmail.com</a>></span>:<br>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
            <div dir="ltr">Zanmy u CEZu delal prave mereni "kvality" a
              jak rikal, kdyz mas smulu, bydlis u trafda v dlouhe ulici
              v te nespravne oblasti tak diky FV a nemeckym vetrnikum
              neni problem i spicka pres 280V. <br>
            </div>
            <div class="gmail_extra"><br>
              <br>
              <div class="gmail_quote">Dne 17. srpna 2014 9:04 Vláďa
                Anděl <span dir="ltr"><<a href="mailto:vaelektronik@vaelektronik.cz" target="_blank">vaelektronik@vaelektronik.cz</a>></span>
                napsal(a):<br>
                <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
                  <div>
                    <div>
                      <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"> <font face="Times New Roman">Marně pátrám, jaké můžu
                          očekávat max. napětí v síti. Neberu impulzní
                          přepětí, ale hodnotu, která tam bude aspoň pár
                          vteřin. Tolerance +-10% je v normě definovaná
                          tak, že se měří průměry z 10 minutových
                          intervalů a do těch +-10% se jich musí vejít
                          95%. To pak ale o krátkodobém kolísání neříká
                          vůbec nic a o nějakém maximu taky né. U
                          centrálního zdroje pro LED světla <br>
                          <a href="http://vaelektronik.cz/dum/original/e7_rozvadec1.html" target="_blank">http://vaelektronik.cz/dum/original/e7_rozvadec1.html</a><br>
                          mám jmenovité napětí 32V, naprázdno změřené
                          34,6V, při +10% v síti je tam 38V. Přepěťové
                          omezení na výstupu zdroje (zkratovací MOSFET v
                          sérii s odporem 0,22 Ohm zatíží zdroj proudem
                          145A) mám nastavené na 45V, což je +30% proti
                          jmenovitému napětí a předřadníky pro ledky
                          jsou počítané na 50V (transil 51V, tranzistor
                          na 80V). Nevím, jestli to takhle stačí,
                          předpokládám že by mělo.<span><font color="#888888"><br>
                              <br>
                              Anděl<br>
                              <br>
                            </font></span></font> </div>
                      <br>
                    </div>
                  </div>
                  _______________________________________________<br>
                  HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
                  <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
                  <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
                  <br>
                </blockquote>
              </div>
              <br>
            </div>
            <br>
            _______________________________________________<br>
            HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
            <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
            <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
            <br>
          </blockquote>
        </div>
        <br>
      </div>
      <br>
      <fieldset></fieldset>
      <br>
      <pre>_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" target="_blank">www.HW.cz</a>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz" target="_blank">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
  </div></div></div>

<br>_______________________________________________<br>
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
<br></blockquote></div><br></div></div>