<div dir="ltr"><div><div><div><div><div><div>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12pt">Dobrý den,</p>

<p class="MsoNormal">navrhuji nové zařízení s MCU, kde budu měřit analogový
výstup několika zesilovačů. Uvažuji, jaký převodník A/D použít a zjistil jsem,
že mám asi poněkud mezery ve znalosti o převodnících sigma-delta. Jelikož mám 4
vstupní kanály, které budu muset přepínat, tak řeším jestli mi rychlost
převodníku bude stačit. Pro začátek jsem vybral ADS1255. Z katalogového listu
vyplývá jeho maximální rychlost 30kSPS. Což tedy chápu tak, že z něj přečtu
30000 vzorků za sekundu. Ale již z tabulky 12 je jasné, že pokles zesílení o 3
dB je při této rychlosti na 6,1 kHz. A čas nastavení je 0,21 ms. </p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12pt">Mým požadavkem je přečíst 4x za
jednu sekundu všechny čtyři kanály. To je 16 měření za sekundu. Jaké rozlišení
pak budu mít? Požadoval bych alespoň více jak 16 bitů.</p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12pt">Dále mi není jasné jakou
hodnotu na vstupu vlastně měřím. U převodníků s dvojitou integrací střední
hodnotu vstupního napětí během převodu. U převodníků s postupnou
aproximací(SAR)  je na vstupu obvod S/H a pak se provede převod, měřím tedy
okamžitou hodnotu při navzorkování. Jako hodnotu měřím u převodníků
sigma-delta? Kmitočtová charakteristika filtru nemá směrnici 20 dB/dekádu,
takže vlastně nevím co to je.</p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12pt">Takže nakonec jsem v
rozhodování, jestli by nebyl lepší SAR převodník ADS8343, i když nemá
diferenciální vstupy.</p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12pt">díky moc za nasměrování.</p>

<p class="MsoNormal">Zdeněk</p>

</div></div></div></div></div></div><div><div><a id="stc_o1_flyout" href="http://www.ti.com/product/ads8343" target="_tiProd"></a> </div></div></div>