<html><body><p>Ahoj,</p><p><br></p><p>ano používáme více druhů. Pokud je toho třeba více, používáme APC šasí s 24x PNETR moduly. Doporučuji kvalitnější/starší a hůře sehnatelné PNETR5 namísto PNER6, které mají dosti nekvalitní RJ konektory (problém s kontakty)...</p><p><br></p><p>Pro jednorázovky používáme </p><p><a href="http://wifi.aspa.cz/dbii-safesurge-pro-ethernetova-prepetova-ochrana-z102543/">http://wifi.aspa.cz/dbii-safesurge-pro-ethernetova-prepetova-ochrana-z102543/</a></p><p><br></p><p>máme je i na stožárech v ALU boxech a za nějakých 15 let nám při bouřce odešel snad jen jediný port (zaklepávám). Přitom nechráněných klientů okolo odešlo vždy několik. Samozřejmě používáme všude kvalitní stíněné UTP atd.<br></p><p><br></p><p>Takže za sebe zkušenost poměrně dobrá a vyplatí se.</p><p><br>-- <br>Milan</p><p><br><br></p><p>---------- Původní zpráva ----------<br>Od: Jiri Sladek <sladek@czhops.cz><br>Komu: hw-list@list.hw.cz <hw-list@list.hw.cz><br>Datum: 7. 8. 2014 10:08:25<br>Předmět: Přepětí - indukce z hromosvodu do kabelu UTP ?</p><br><blockquote>Zdravím, mám dotazy k nedávným bouřkám.<br><br>V podniku nám při bouřce odešla síťovka v PC a nějaké porty na switchi.<br>Příslušné spoje jsou vedené uvnitř budovy kabelem UTP.<br>Myslím si, že příčinou odpálení je indukce z hromosvodu do kabelu UTP.<br><br>Proto uvažuji u nasazení přepěťových ochran na rizikové trasy, třeba těchto:<br>http://prepetove-ochrany.heureka.cz/apc-protectnet-pro-10-100-1000-base-t/<br><br>Dotazy:<br>Nezavleču si těmi přepěťovkami to přepětí dál do sítě 230V?<br>Používáte tyto nebo jiné přepěťovky na rizikových spojích?<br>Vyřešil by se tento problém použitím kabelů STP?<br></blockquote></body></html>