<html><body><p>Tady se projevuje několik věcí najednou:</p><p><br></p><p>1. Způsob provedení trafa:</p><p>1.a) Čím lepší vazba mezi vinutími, tím menší rozdíl.</p><p>1.b) Rozdíl zatíženo/nezatíženo významně závisí na odporu sekundárních vinutí. Pozor, jedná se o VF odpor pro frekvence do několikanásobku f pracovní.</p><p><br></p><p>2. Kvalita potlačení zákmitů: Zákmity mohou v kombinaci s 1.a dramaticky zvýšit napětí naprázdno.</p><p>2.a) Vzroste napětí na neregulovaném, nezatíženém vinutí.</p><p>2.b) Při nezatíženém regulovaném vinutí poklesne napětí zatíženého neregulovaného.</p><p>2.c) Kromě kvality potlačení zákmitů na primáru má vliv i kvalita kondenzátorů na sekundárech.</p><p><br></p><p>3. V případě odboček je dobré, aby regulované napětí tvořilo významnou část.</p><p><br></p><p>PH</p><p><br></p><p>Od: Draček Fráček <dracek.fracek@gmail.com><br></p><blockquote><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>Mejme spinany menic s Flyback topologii, spinaci frekvenci radove 130kHz, primar sitove napeti <br></div>sekundar<br></div>1 odbocka +5V  do 1A typicky 300mA<br></div>
2 odbocka +15V do 4A<br></div>3 odbocka +30V do 4A<br></div>zpetna bazva TL431 z 1 odbocky<br></div>Na kazde odbocce za diddou 2x C treba 1000uF + za tim HF LC filtr s 3.3uH.<br></div>Primar trafa L=180uH<br></div>Max. vykon 140W<br>
<div><br></div><div>Zkratka takovy bezny spinany zdroj.<br></div><div>Snazim se alespon orientacne zjsitit jak bude zdroj respektive vystupni napeti na 1 odbocce reagovat pokud se na jedna z odbocek 2 nebo 3 bude spinat zatez v modu bez zateze / plna zatez.<br>
</div><div>Jinak receno zajima me jak se zhoupne vystupni napeti na 1. pri sepnuti/ rozepnuti 4A na 3?</div></div></div></blockquote></body></html>