<html><head><title>Re: Regulace 3fází pomocí vynechávání period</title>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2">
</head>
<body>
<span style=" font-family:'Courier New'; font-size: 9pt;">Třískání stykače jsem se chtěl vyhnout.<br>
PID tam hodlám mít také, akorát s jemnějším odstupňováním než jen on/off.<br>
<br>
Bylo nutné mít jiné konstanty PID pro menší množství?<br>
<br>
Tomáš<br>
<br>
<br>
<br>
</span><table>
<tr>
<td width=2 bgcolor= #0000ff><br>
</td>
<td width=809><span style=" font-family:'times new roman'; font-size: 11pt; color: #1f497d;">Zdravím.<br>
Máme tam PID regulátor s dvoustavovým výstupem a po naladění konstant to těch +/- 0,5°dokáže udržet. Akorát strašně tříská stykač, proto pokukuji po SSR. Jenže už tam není moc místa na dodělávky, takže kdyby tam měl přijít obří chladič a ventilátor tak asi zůstane u toho cvakajícího stykače.<br>
<br>
zdravím<br>
L. Kručinský<br>
<br>
<span style=" font-size: 10pt; color: #000000;"><b>From:</b> Hw-list [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] <b>On Behalf Of </b>Tomáš Hamouz<br>
<b>Sent:</b> Monday, January 27, 2014 11:46 AM<br>
<b>To:</b> HW-news<br>
<b>Subject:</b> Re: Regulace 3fází pomocí vynechávání period<br>
<span style=" font-size: 12pt;"> <br>
<span style=" font-size: 9pt;">Overkill to není, jedná se o kotel na vaření piva. Kotel má duplikátor, topení 12kW a je třeba různý teplotní režim<br>
- udržování teploty +- 0.5°C<br>
- ohřívání s omezením rychlosti nárůstu teploty<br>
- udržování mírného varu<br>
<br>
Duplikátor to docela komplikuje, zkušenosti jsou takové že po vypnutí topení se teplota v celém kotli zvedne ještě o cca 3°C. Obávám se že ON/OFF regulace to nezvládne.<br>
<br>
Tomáš<br>