    <font face="Times New Roman">Řešil jsem takový problém - s firmou,
      která se zabývá ochranou úložných zařízení (potrubí v zemi) proti
      korozi</font>, jsme měřili průběh potenciálu potrubí VVTL
    plynovodu v blízkosti FVE. Potrubí je izolované 5mm polyetylénem,
    spoje jsou zapáskované. I přesto se dá naměřit svodový odpor údajně
    v desítkách ohmu/km. Zatím co jinde, u okolních stanic katodové
    ochrany (2 km na každou stranu od FVE) udržovalo potrubí nastavený
    potenciál -1,5V proti půdě, v blízkosti FVE se děly věci...
    Potenciál lítal až do +3V a první názor byl, že za všechno může FVE.
    Když jsem to následně měřil já, neviděl jsem velký rozdíl před a po
    západu slunce. Z měření jsem odfiltroval frekvence cca nad 1 mHz (v
    Excelu jsem průměroval napětí z intervalu 500 sec) a dostal jsem
    průběh, který nejen že nemohl souviset se slunečním svitem, ale asi
    by dost těžko mohl souviset třeba se zatížením sítě.<br>
    Vedle FVE je trafostanice a napadlo mě, že střed VN bývá přizeměný
    přes tlumivku a někde třeba o 100 km dál také. Že by se do toho kusu
    drátu mohlo indukovat napětí ze změn geomagnetického pole.  <br>
    <br>
    Poptal jsem se u odborníků... a průběhy se skutečně trochu podobají,
    jen je tam další bordel navíc.  :-)<br>
    ..............................................................<br>
    Dobrý den,
    <br>
    v rozsahu period minut až hodin souvisí geomagnetická aktivita s
    interakcí magnetosféry se slunečním větrem a spektrum je v tomto
    rozsahu spojité, bez výrazných špiček na jedné frekvenci.
    Geomagnetické pole bylo 7. a 8.11. neustálené. Srovnání se záznamem
    z geomagnetické observatoře Budkov (v příloze: obrázek vertikální
    složky, čas odpovídá Greenwichi, tedy je posunutý o 1 h; ve druhé
    příloze: dvoudenní záznam z Budkova, postupně ve sloupcích datum,
    Greenwichský čas, severní, východní, vertikální složka a velikost
    pole) poukazuje na malé oscilace o podobné frekvenci. Vzhledem k
    amplitudám menším než 1 nT/min bych očekával indukované elektrické
    pole okolo ~ 1 mV/km, tedy nějaké zlomky V při délkách ~100 km.
    Takže je možné, že vaše měření zaznamenávají geomagnetické
    indukované proudy, ale amplituda mi připadá podezřele velká.
    <br>
    <br>
    S pozdravem, 
    Jakub Velímský
    <br>
    katedra geofyziky MFF UK
    <br>
    .............................................................<br>
    <br>
    takže podobné problémy lze čekat v všech trafostanic. <br>
    <br>
    Anděl<br>
    <br>
    <br>