<div dir="ltr"><div><div>No to právě dělám. když to zkalibruji na 25°C , aby na vstupu ADC bylo 2.98V,<br></div>tak při 10°C tam je něco jiného než by mělo být. Převod ADC funguje dobře. <br></div>Na tom není co řešit. <br>
</div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">Dne 13. dubna 2013 17:09 gatilo <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:gatilo@centrum.cz" target="_blank">gatilo@centrum.cz</a>&gt;</span> napsal(a):<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
 13.4.2013, 17:03:55<br>
<br>
Vlakno moc nesleduji, tak mozna napisu neco blbe, ale ja bych, v<br>
obdobnem pripade postupoval zhruba nasledovne.<br>
<br>
Vzal bych multimetr a meril U na vstupu ADC. Pokud je tam<br>
neco jineho, nez ocekavam, pak je bud chyba v zapojeni nebo ocekavam<br>
blbe.<br>
Pokud je vstup OK, prectu vysledky prevodu a opet zkontroluji, zda<br>
odpovidaji ocekavani.<br>
Pokud je to OK i tady, tak teprve zacnu resit ten prepocitavaci<br>
postup.<br>
<br>
S pozdravem Pavel<br>
  mailto:<a href="mailto:gatilo">gatilo</a> + zavinac + <a href="http://centrum.cz" target="_blank">centrum.cz</a><br>
<br>
--<br>
Jirka MWW napsal:<br>
<div class="HOEnZb"><div class="h5"><br>
&gt; Ano,<br>
<br>
&gt; přesně tak. Ty teploty nemám samozřejmě změřené nijak přesně,<br>
&gt; ale strmost té přímky při těch původních konstantách je opravdu moc velká.<br>
&gt; Teď nemůžu dělat další pokusy, venku na střeše je 20°C .<br>
&gt; Asi tam zatím nechám to , co jsem spočítal z těch dvou teplot<br>
&gt; a ještě se k tomu vrátím až dokončím zbytek toho zařízení. .<br>
&gt; Díky všem za rady, můžeme to ukončit.<br>
<br>
<br>
&gt; Dne 13. dubna 2013 16:23 Lukas Burda &lt;<a href="mailto:burdal1@post.cz">burdal1@post.cz</a>&gt; napsal(a):<br>
&gt;&gt; Já jsem ještě větší blb, všem se omlouvám.  Mám paralelně k LM335 kalibrační potenciometr<br>
&gt;&gt; 10k, takže  napájecí napětí je díky děliči 2K2/10k jen 4.07V. Musím<br>
&gt;&gt; to celé přepočítat, starý Kirchhoff<br>
&gt;&gt; mě dostal. Asi vrátím diplom.<br>
<br>
&gt; No ja nevim, to prilis nechapu. To mate podle<br>
&gt; <a href="http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm335.pdf" target="_blank">http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm335.pdf</a> obr 16? R1 = 2k2? To by<br>
&gt; snad melo stejne sedet ne? Jste si jisty ze opravdu mate presne<br>
&gt; zmerene ty teploty 10 a 25 °C?<br>
<br>
&gt; 577/612*(25+273)-273 = 8<br>
&gt; to neni od tech 10 tak daleko ne?<br>
<br>
<br>
&gt;&gt; Já jsem přece °K snad nikde ve svém textu nepoužil, nebo ano ?.<br>
<br>
&gt; Ne, ne ja jen upim nad tim datasheetem.<br>
&gt; Lukas Burda<br>
<br>
&gt; _______________________________________________<br>
&gt; HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
&gt; <a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
&gt; <a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
_______________________________________________<br>
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href="http://www.HW.cz" target="_blank">www.HW.cz</a><br>
<a href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a><br>
<a href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list" target="_blank">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a><br>
</div></div></blockquote></div><br><br clear="all"><br>-- <br>Zdravi<br>Jirka OK1MWW
</div>