<html><body><P>V našich výrobcích používáme stykače - viz jednoduché schema v příloze.</P>
<P>Vývody cívky stykače jsou vyvedeny na svorky, zapínání stykače ovládá&nbsp;zákazník.</P>
<P>Nedávno vzniknul problém - stykač někdy nechce vypnout. </P>
<P>Na cívce při vypnutí je napětí tak 100V a to zřejmě stačí k tomu, aby stykač zůstal zapnutý.</P>
<P>Dle názoru zákazníka to napětí se ve vodiči indukuje, protože kabel od ovládání ke stykači je několik set metrů dlouhý.</P>
<P>&nbsp;Podle mého názoru by mohl mít vliv nějaký odrušovací RC člen co přemosťuje zapínací kontakt </P>
<P>(tedy pokud tam nějaké odrušení je a spínač třeba není řešen bezkontaktně), kdysi jsem se s něčím takovým setkal, </P>
<P>že RC člen byl předimenzovaný a proud co jím tekl stačil k přidržení stykače. </P>
<P>Nebo třeba na ten obvod je připojené ještě něco jiného - nevím, zatím jsem to neviděl in natura. </P>
<P>Navrhli to řešit připojením odporu paralelně k cívce stykače, aby se napětí snížilo natolik, že by už nestačilo </P>
<P>k přidržení zapnutého stykače. Moc se mi to nelíbí, chtělo by to odstranit příčinu, proč tam to napětí vůbec je.</P>
<P>Chci se zeptat, jaké s tím máte někdo zkušenosti, zda se na vodič může naindukovat takové napětí</P>
<P>(spíš takový výkon) co by stačilo k přidržení stykače v zapnutém stavu, případně jestli není nějaký předpis </P>
<P>co by definoval, jaké elektrické poměry mohou být ve vodiči co má být vypnutý.</P>
<P><BR>&nbsp;</P></body></html>