    rekuperační výměník nesmí mít příliš velkou účinnost. Vzduch který
    jde ven, musí mít nad nulou (i když je venku -15), jinak ta
    kondenzovaná vlhkost bude namrzat a výměník bude zarůstat ledem.
    Řešit ještě u klimatizace odtávání výměníku jako u TČ by se mi fakt
    nechtělo. Ohřívat vzduch co jde ven nad nulu elektrikou když v
    baráku topíte mnohem levněji pomocí TČ, považuji za ptákovinu i když
    by to bylo potřeba možná jen 2 týdny v roce.<br>
    Ostatně trochu jiný příklad - kamarád si do bytu koupil plynový
    kotel Dakon, který sice nebyl kondenzační, ale ze všech
    nekondenzačních měl nejvyšší účinnost. Koaxiální přívod
    vzduchu/vývod spalin dal do stěny nad vchodovýma dveřma do domu.
    Když mrzlo, všechna ostatní plynová kamna v domě dělala jen
    průhledné spaliny. Jen jeho kotel dělal oblaka jak parní lokomotiva
    a ještě z té roury kapala voda. Nakonec to s nervama nevydržel a dal
    si všude akumulačky.<br>
    Anděl<br>
    <br>
    Dne 25.12.2012 16:52, <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:hutta.j@seznam.cz">hutta.j@seznam.cz</a> napsal(a):
    <blockquote cite="mid:BxV.2WOsK.6Rn0KHBjc%7BJ.1GsSl2@seznam.cz"
      type="cite">
      <pre wrap="">Protiproudym rekuperacnim vymenikem s realnou ucinnosti 65% vytezite při 20
C/4C (odpadní / násavany vzduch) 10,4C. Pokud bychom pridali TC tak realne 
vytezime navc 9,6C tj misto na 9,6C odpadni vzduch ochladime na 0C. Pokud 
budeme operavat s vetranim 100m3/hodina tak získame navic 0,96MJ 0,267kWh. 
na jeji ziskani bychom musle vlozit odhadem 60Wh, cili zisk 0,2kWh cenove 
0,5Kč.
Spocitejte si naklady a musi vam byt jasne, ze se to nevyplati a proto se to
nedela. Vymenik, by tak jako tak nebyl o moc mensi nez protiproudy 
rekupreracni, navic by zde byl kompresor a nejaky ohrivaci vymenik.
Zivotnost pistoveho komresoru je omezena scroll na tom je lepe, ale ze by 
nekdo delal 100W scoll, pokud ani tak vymenik by byl tak drahy, ze by to 
proste byla finacni sebevrazda


Hutta






---------- Původní zpráva ----------
Od: Jaroslav Buchta <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:jaroslav.buchta@hascomp.cz">&lt;jaroslav.buchta@hascomp.cz&gt;</a>
Datum: 24. 12. 2012
Předmět: Re: [OT] Male rekuperacni jednotky pro vetrani

"

Ja to teda nepocital, ale s takovym kompresorkem par set Wh, neco jako 
lednice, by to myslim mohlo fungovat docela dobre (pokud je potreba i trosku
topit samozrejme). Ten odvlhcovac ma prikon asi 400Wh a kdyby se oddelil 
proud zmrzleho vzduchu ven a ohrivaneho dovnitr, vetralo by to myslim akorat
a trosku i topilo.
Dne 24.12.2012 10:52, <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:hutta.j@seznam.cz">hutta.j@seznam.cz</a>(<a class="moz-txt-link-freetext" href="mailto:hutta.j@seznam.cz">mailto:hutta.j@seznam.cz</a>) napsal(a):

" Rekuperacni jednotky jsou protiproude tepelne vymeniky, je vnich kostka do
ktere z jedne stany vstupuje odpadni teply a z druhe stany je nasavan 
cerstvy studeny vzduch. K prenostu tepla pak dochazi pres tenke steny 
vymeniku primo ze vzduchu do vzduchu.
Jedine motory jsou dva ventilatory, kterte tlaci vzduch pres kostku 
vymeniku.

Proc  nikdo nedela vetraci vymeniky s TC (pro RD a byty)?
Duvod je jednoduchy a to ekonomicka nesmyslnost takoveho stroje.
Jak jsem jiz nakousl, u vetracich rekuperatoru ma cenu uvazovat o ucinnosti 
jen pro vyrovnane prutoky vzduchu (co jde ven jde i dovnitr) a to jeste bez 
kondenzace, vse ostatni jsou maktetingove zvasty.
V CR je prumerna teplota vzduchu v zime cca +4C, pokud budeme pocitat 
prumernou teplotu v dome +20C, je treba vzduch ohrivat o 16C.
Tepelna kapacita vzduchu je cca 1000J/m3 tzn. na ohrev m3 vzduchu 
potrebujeme 16kJ pokud budeme pocitat s vetranim rekneme 100m3/hodinu 
potrebujeme na to 1,6MJ/h tj. 0,444kWh tepla.
Ted si zapocitejte ucinnost TC vzduch/vzduch a ergeticke vklady do toho 
celeho + zivotnost a dostanete se k navratnosti nikdy.
Jina by mohla byt situlace pokud mate TC vzduch /neco jako topeni tam by se 
 mohlo vyplatit poridit si nucene vetrani a odtah hnat pres vnejsi jednotku 
TC.





---------- Původní zpráva ----------
Od: Robert Baranka <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:hwlist@centrum.sk">&lt;hwlist@centrum.sk&gt;</a>(<a class="moz-txt-link-freetext" href="mailto:hwlist@centrum.sk">mailto:hwlist@centrum.sk</a>)
Datum: 24. 12. 2012
Předmět: Re: [OT] Male rekuperacni jednotky pro vetrani

"----- Original Message ----- 
From: "Jaroslav Buchta" <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:jaroslav.buchta@hascomp.cz">&lt;jaroslav.buchta@hascomp.cz&gt;</a>
(<a class="moz-txt-link-freetext" href="mailto:jaroslav.buchta@hascomp.cz">mailto:jaroslav.buchta@hascomp.cz</a>)
To: "HW-news" <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:hw-list@list.hw.cz">&lt;hw-list@list.hw.cz&gt;</a>(<a class="moz-txt-link-freetext" href="mailto:hw-list@list.hw.cz">mailto:hw-list@list.hw.cz</a>)
Sent: Monday, December 24, 2012 5:38 AM
Subject: Re: [OT] Male rekuperacni jednotky pro vetrani


Prekvapuje mne, ze nekdo pro tyto ucely nevyrabi mala tepelna cerpadla
(mozna jo ale nevidel jsem), ktera by brala teplo ze vzduchu ven a
ohrivala vzduch dovnitr, v lete by to mohlo fungovat naopak.
...
Vcera jsem odvlhcovacem zrovna nachytal 2 liry vody za odpoledne, inu 
predvanocni uklid ;-)

***
Zdravim.
A nie je to nahodou prave ta "rekuperacna jednotka"? :-)
Tie vacsie maju samozrejme aj odvod kondenzatu, napr. 
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.kkh.sk/create_file.php?id=695">http://www.kkh.sk/create_file.php?id=695</a>
(<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.kkh.sk/create_file.php?id=695">http://www.kkh.sk/create_file.php?id=695</a>)

Prijemne prezitie Vianoc prajem
Robo 

_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz(http://www.HW.cz)">www.HW.cz(http://www.HW.cz)</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>(<a class="moz-txt-link-freetext" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">mailto:Hw-list@list.hw.cz</a>)
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
(<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>)" 


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by &lt;a href='<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.HW.cz">http://www.HW.cz</a>'&gt;<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>&lt;/a&gt;
&lt;a href='<a class="moz-txt-link-freetext" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">mailto:Hw-list@list.hw.cz</a>'&gt;<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>&lt;/a&gt;
&lt;a href='<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>'&gt;<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>&lt;/a&gt;



"</pre>
      <pre wrap="">
<fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>