    Samosřejmě ľe uľ malý DC proud takové trafo dokáľe přesytit a
    indukčnost klesne. Ale ľe na ní má vliv i AC zátěľ, jsem nevěděl.<br>
    Anděl<br>
    <br>
    Dne 6.9.2012 10:20, Jaroslav Meduna napsal(a):
    <blockquote cite="mid:007001cd8c08$77d817d0$67884770$@mikroklima.cz"
      type="cite">
      <pre wrap="">Pro trafo uvedene velikosti by to melo byt o cca 2 rady mensi. Je fakt, ze
zcela nezatizeny toroid muze mit vysokou efektivni indukcnost, ale ta klesa
velmi rychle (v pocatku temer hyperbolicky) s narustem zateze. Pokud je v
zatezi navic DC slozka, pak indukcnost klesne o dalsi rad(y). JM

 

From: <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz">hw-list-bounces@list.hw.cz</a> [<a class="moz-txt-link-freetext" href="mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz">mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz</a>] On
Behalf Of Vláďa Anděl
Sent: Thursday, September 06, 2012 10:00 AM
To: HW-news
Subject: Re: parametry toroidu

 

Proč ne? Kdyľ to na 50 Hz rezonuje s 33nF (minimum proudu), tak to snad
vychází. Nebo uľ neumím počítat? U jádra z orientovaného plechu, pokud je
ten plech kvalitní a nepřesycuje se, bych to aľ tak nereálné neviděl. Proud
trafa naprázdno má dvě sloľky. Tu induktivní a pak magnetizační potřebnou na
překonání jakéhosi tření při otáčení magnetických domén. Zjevně ta druhá je
tady o dost větąí. I kdyľ z logiky věci bych předpokládal ľe bude mít i
trochu kapacitní charakter, protoľe ty síly se překonávají během změny mg.
toku a né při jeho maximu. Pak by i ta indukčnost měřená z rezonančního
kmitočtu vycházela větąí, neľ je ve skutečnosti.
Ostatně měřil jsem to samé i při sníľeném napětí 50V (okolo začátku
magnetizační křivky) a tam byla indukčnost poloviční. Proud naprázdno byl
1,53mA a minimum 1,11mA v rezonanci. Proud je větąí neľ odpovídá poměru
napětí, takľe to vypadá, ľe při 230V jeątě nedochází k nárůstu proudu z
důvodu velkého sycení. Samosľejmě pro přesnějąí výsledky bych musel tu
charakteristiku změřit celou, ale nemám důvod.
Anděl
    

Dne 6.9.2012 8:49, Jaroslav Meduna napsal(a): 

DD, indukcnost 310H mi nejak nestimuje. JM
 
 
 
From: <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz">hw-list-bounces@list.hw.cz</a> [<a class="moz-txt-link-freetext" href="mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz">mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz</a>] On
Behalf Of Vláďa Anděl
Sent: Thursday, September 06, 2012 2:04 AM
To: konfera
Subject: parametry toroidu
 
 
 
Tak mi přiąly trafa na ledkové osvětlení. Tři toroidy 200W, se dvěma
sekundáry. Bude z toho 3f trafo s 12 cestným fetovým můstkem. Objednal jsem
je se sníľeným sycením, jako pro audio zesilovače. Aby to mělo menąí příkon
naprázdno. Sycení je takové, ľe při zapnutí nevzniká obvyklá ąpička, co
vyhazuje méně odolné jističe. 
 
Něco jsem uľ na nich odměřil:
proud naprázdno - ten mě zajímal nejvíc. Při 234V (co tady zrovna máme)
4,4mA. Kdyľ jsem se snaľil kompenzovat jalovou sloľku, minimum bylo 3,9mA
při 33nF. Takľe jalová sloľka je minimální, indukčnost je cca 310H. Příkon
naprázdno cca 0,9W, pro tři trafa 2,7W. Je to sice 23,7KWh za rok, ale
nějaký trvale běľící DC zdroj v baráku potřebuju a z tohohle poběľí vąechno.
 
Napětí nakrátko, tak tady jsem nevěděl. Předpokládám, ľe vľdycky půjde proud
současně jen jedním sekundárem. Takľe při zkratu jednoho sekundáru a
jmenovitém proudu 0,87A je napětí nakrátko 15,8V (průměr z obou hodnot - moc
se neliąí). 
 
Měření DC odporů:                 odpor přepočítaný na primár        celkový
odpor 13,6+7,8=21,4 Ohm
P 230V        7,8 Ohm
S 13V         48mOhm              13,6 Ohm                    
S 22,5V     150mOhm             13,6 Ohm
 
Úbytek přepočítaný na primár při jmenovitém proudu 0,87A je 18,6V - takľe
asi nepřesné měření. Mělo by to být méně, neľ je změřené napětí nakrátko,
kde se projeví i rozptylová indukčnost.
Účinnost při max. výkonu je 92,6%, coľ snad není tak straąné. Při niľąím
zatíľení, které tam bude nejčastěji, to bude vycházet lépe. Minimální výkon
pro účinnost 95% počítaný z proudu naprázdno je 54W.
 
Výsledky mě překvapily, je to lepąí, neľ jsem čekal.
Anděl
 
 
 
 
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>

 


</pre>
      <pre wrap="">
<fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Hw-list@list.hw.cz">Hw-list@list.hw.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>