<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">Mate k tomu kotli plnou dokumentaci? Topim totiz taky v nekolika Geminoxech THRi (asi tech trochu vetsich) a uz nekolik let marne zadam servis o okopirovani tabulky error kodu a na netu jsem to nikde nenasel. <br>Takze kdyz to nejaky kod zahlasi (typicky treba 133) nezbyva mi nez tupe zirat a volat servis. :-(<br>Jakub Serych<br><span style="font-family:Prelude, Verdana, san-serif;"><br><br></span><span id="signature"><div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12px;color: #999999;">-- odeslano z Palm Pre</div><br></span><span style="color:navy; font-family:Prelude, Verdana, san-serif; "><hr align="left" style="width:75%">On 30.10.2010 22:25, Aleš Novák &lt;ales.novak@t-email.cz&gt; wrote: <br><br>
<font size="2"><span style="font-size:10pt;"><div class="PlainText"><br>
R&gt; Jinak jsem si tam krome cidel teploty vystupni a zpatecni<br>
R&gt; vody pridelal i prutokomer, tak budu moct overit, jak je to<br>
R&gt; s tou ploklamovanou 107% ucinnosti&nbsp; ;-)<br>
<br>
Nedalo mne to a byl jsem to zmerit.<br>
<br>
Vykon ve vode prave ted je 1.82kW<br>
(vychazim z tepelne kapacity vody 1.18kJ na litr a stupen).<br>
<br>
Prikon pocitany ze spotreby plynu je 1.84kW<br>
(vychazim ze spalneho tepla plynu 15.36kWh z jednoho kilogramu, pri<br>
tlaku a teplote ve sklepe to vychazi na 10.56kWh z metru krychloveho).<br>
<br>
Takze mne ucinnost vychazi nekde kolem 99% (pocitano ze spalneho tepla).<br>
Neboli se to k tem 107% pocitanych z vyhrevnosti docela priblizuje.<br>
<br>
Vysoke ucinnosti lze dosahnout, kdyz se drzi teplota zpatecky<br>
na co nejnizsi hodnote. Ted momentalne mam topnou vodu 42stC, vratnou<br>
24stC. Cim nizsi teplota zpatecky, tim vic kondenzatu a tim taky<br>
energie. Z kubiku plynu mam pres 1.35 litru vody. Teplota spalin kolem<br>
25stC. Prutok vody kotlem je ted 87 litru za hodinu (termohlavice<br>
prakticky pozavirane). Az se venku ochladi, bude se do kotle vracet<br>
teplejsi voda a ucinnost trochu klesne.<br>
<br>
Energie jednoho kubiku plynu je zavisla na hodne faktorech (slozeni,<br>
teplota, tlak), takze vysledek nemusi byt kdovijak presny, klidne mi<br>
mohlo vyjit perpetuum mobile, presto ty vysledky potesi :-)<br>
Kotel je Geminox THRi 1-10 C.<br>
<br>
Novalex<br>
<br>