<DIV><FONT face=Arial size=2>Takové malé zamyšlení nad hromosvodem. Teď ho dávám
na barák. Jeden jímač 2,5m, v jeho ochranném prostoru budou antény a FV panel.
Na druhém konci baráku jímač 0,5m. Do ochranného prostoru se vejde i komín.
Hromosvod má samostatné uzemění, přizemění antény bude spojeno se základovým
zemničem a s ochranným vodičem elektroinstalace. </FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Běžně se počítá bleskový proud 100 KA. Obě uzemění
hromosvodu mají cca po 8 ohmech, dohromady 4 ohmy. To je 400 KV.Z délky a tvaru
svodu dle jakéhosi vzorce z normy (teď bych to těžko hledal) vychází na
indukčnosti svodu taky cca 400 KV. Takže jímač má skoro 1 MV. Minimální
vzdálenost antémy vychází 0,75m.</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Ale co udělá 800 KV na metru střešní latě?
Nezůstane z ní jen kus dřevěného uhlí?</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Svody antén buou ztažené do skříňky vně baráku, je
k ní vyveden pásek ze základového zemniče. Ten je sice spojený s PE sítě v
rozvaděči, ale na druhé straně baráku. </FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Pokud indukovaný proud při blesku do antény bude
jen 1 KA, na odporu uzemění 5 Ohmů to bude 5 KV. Pokud tu zem u skříňky se
zesilovačema propojím s ochranným vodičem abych eliminoval indukčnosti, tu
špičku (i když už malou) si zavedu všude po baráku. Kdybych chtěl všechno
oddělit, nadělám si problémy taky. Co doporručujete?</FONT></DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>Anděl</FONT> </DIV></BODY></HTML>