<html><body><P>A mozem sa spytat na rok vyroby, pripadne vyrobcu? Aj stare typy mali filtre na vstupoch ale samozrejme na ine pasma a hodnoty, nez platia dnes. Kriticky rok je 1996.</P>
<P>A.</P>
<P> </P>
<P>On Fri, 28 May 2010 10:48:45 +0200 <BR>Boldak Boldak <HW.NEWS.HW@GMAIL.COM>wrote: <BR>> Dobrý den, <BR>> mam tu takove patecni zamysleni, rad bych zeptal na jednu vec. <BR>> <BR>> Máme střídač o výkonu 500kW, stridac sice funguje bezvadne, ale ma <BR>>jednu <BR>> "malinkatou" vadu, vyzaruje do okoli. Toto jeho vyrazovani nam rusi <BR>>datovou <BR>> komunikaci v jeho okoli. Meli jsme pozvanou specializovanou firmu, <BR>>aby <BR>> provedla mereni. Namerili hodnoty cca 120 dB(uA/m) a to jak ve <BR>>vzduchu (v <BR>> okoli stridace) tak i na ss kabelech jdouci do stridace. Frekvence <BR>> vyzarovani je cca 4,2kHz. <BR>> <BR>> Jen jeste uvedu, ze pod stridacem je zemnici sit a pri revizi byl <BR>>nameren <BR>> zemni odpor 0,2ohmu. <BR>> <BR>> Jelikoz v oblasti EMC nejsem moc odbornik tak se chci zeptat.. <BR>>Porusuje <BR>> stridac nejake normy co se tykaji EMC? Vyrobce sice dodava <BR>>harmonicky test, <BR>&
gt; ale jen pro vystup (pochopil sem to tak, ze stridac nedava vyssi <BR>>harmonicke <BR>> do site). <BR>> <BR>> Jde mi o to, aby nedosel nejaky urad (napr. CTU) a nedostali jsme <BR>>pokutu za <BR>> delani EMC smogu.. <BR>> <BR>> <BR>> Diky moc za reakce <BR>> <BR>> Boldak <BR><BR></P></body></html>