<html><body><P>Trochu som pozeral tie normy a jedna sa o standartne EMC pre priemyselne aplikacie. Popis tej 50xxx som nenasiel len poznamku o power a plant. Problem je ten, ze ta 61000-6-4 priamo nevylucuje pouzitie specialnych technik pokial sa v blizkosti zariadenia nachadzaju ine citlive prijimace, co je asi Vas problem pri ruseni komunikacie. Na to mal ale pamatat projektant pri tahani kabelaze. Inak pre tovarne a vyrobne haly by podla tych noriem nemal tel. urad nic namietat - ale znova berte to s rezervou - pretoze zalezi od toho ake prostredie pouzije tel. urad a vasej aplikacie.</P>
<P>A.</P>
<P> </P>
<P>On Fri, 28 May 2010 12:55:27 +0200 <BR>Boldak Boldak <HW.NEWS.HW@GMAIL.COM>wrote: <BR>> V datasheetu je napsane pro evropskou verzi splneni techto norem: <BR>> <BR>> CE Certification (EN 50178, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4) <BR>> <BR>> Datasheet http://www.satcon.com/downloads/solutions/PG500210.1.pdf <BR>> <BR>> <HTTP: PG500210.1.pdf solutions downloads www.satcon.com>Boldak <BR>> <BR>> 2010/5/28 andrej jancura <HW_AJ@ZOZNAM.SK><BR>> <BR>>> Myslim, ze podla roku vyroby by to malo byt ok, ale na 100% Vam to <BR>>>povedat <BR>>> neviem. Skuste sa este pozriet do technickej dokumentacie alebo <BR>>>navodu na <BR>>> obsluhu, ake normy to splna. Mal by tam byt niekde uvedeny ich <BR>>>zoznam. To co <BR>>> Vam dali je len jedna norma na harmonicke v sieti. Tych noriem by <BR>>>malo byt <BR>>> viacej. <BR>>> <BR>>> A. <BR>>> <BR>>> <BR>>> <BR>>> On Fri, 28 M
ay 2010 12:25:18 +0200 <BR>>> Boldak Boldak wrote: <BR>>> > Vyrobce je http://www.satcon.com/ a rok vyroby cca 2008 +/- 1 rok. <BR>>> > <BR>>> > <BR>>> > <BR>>> > 2010/5/28 andrej jancura <BR>>> > <BR>>> >> A mozem sa spytat na rok vyroby, pripadne vyrobcu? Aj stare typy <BR>>> >>mali <BR>>> >> filtre na vstupoch ale samozrejme na ine pasma a hodnoty, nez <BR>>>platia <BR>>> >>dnes. <BR>>> >> Kriticky rok je 1996. <BR>>> >> <BR>>> >> A. <BR>>> >> <BR>>> >> <BR>>> >> <BR>>> >> On Fri, 28 May 2010 10:48:45 +0200 <BR>>> >> Boldak Boldak wrote: <BR>>> >> > Dobrý den, <BR>>> >> > mam tu takove patecni zamysleni, rad bych zeptal na jednu vec. <BR>>> >> > <BR>>> >> > Máme střídač o výkonu 500kW, stridac sice funguje
bezvadne, ale <BR>>>ma <BR>>> >> >jednu <BR>>> >> > "malinkatou" vadu, vyzaruje do okoli. Toto jeho vyrazovani nam <BR>>> >>rusi <BR>>> >> >datovo u <BR>>> >> > komunikaci v jeho okoli. Meli jsme pozvanou specializovanou <BR>>>firmu, <BR>>> >> >aby <BR>>> >> > provedla mereni. Namerili hodnoty cca 120 dB(uA/m) a to jak ve <BR>>> >> >vzduchu (v <BR>>> >> > okoli stridace) tak i na ss kabelech jdouci do stridace. <BR>>>Frekvence <BR>>> >> > vyzarovani je cca 4,2kHz. <BR>>> >> > <BR>>> >> > Jen jeste uvedu, ze pod stridacem je zemnici sit a pri revizi <BR>>>byl <BR>>> >> >nameren <BR>>> >> > zemni odpor 0,2ohmu. <BR>>> >> > <BR>>> >> > Jelikoz v oblasti EMC nejsem moc odbornik tak se chci zeptat.. <BR>>> >> &g
t;Porusuje <BR>>> >> > stridac nejake normy co se tykaji EMC? Vyrobce sice dodava <BR>>> >> >harmonicky test, <BR>>> >> & gt; ale jen pro vystup (pochopil sem to tak, ze stridac nedava <BR>>> >>vyssi <BR>>> >> >harmonicke <BR>>> >> > do site). <BR>>> >> > <BR>>> >> > Jde mi o to, aby nedosel nejaky urad (napr. CTU) a nedostali <BR>>>jsme <BR>>> >> >pokutu za <BR>>> >> > delani EMC smogu.. <BR>>> >> > <BR>>> >> > <BR>>> >> > Diky moc za reakce <BR>>> >> > <BR>>> >> > Boldak <BR>>> >> <BR>>> >> <BR>>> >> _______________________________________________ <BR>>> >> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz <BR>>> >> Hw-list@list.hw.cz <BR>>> >> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw
-list <BR>>> >> <BR>>> >> <BR>>> <BR>>> <BR>>> _______________________________________________ <BR>>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz <BR>>> Hw-list@list.hw.cz <BR>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list <BR>>> <BR>>> <BR><BR></P></body></html>