<html><body><P>Dobry den,</P>
<P>mam dve prakticke poznamky k tomu co Vam tu poradili.</P>
<P>Prva, bol som v nemocnici s chlapom, ktory doma isiel opravovat bojler. V&nbsp;kupelni pod omietkou mal nadpajany kabel. Stena po case navlhla... Skoncilo to stastne, bojler ho privalil, ked pri oprave dostal slehu a rozmliazdil mu par kosti.</P>
<P>Druha z nasej zahrady. Z nejakych dovodov sme museli v zahrade&nbsp;nadpajat kable 230V. Vsetko bolo urobene najlepsie ako sa dalo. Spoj bol ulozeny v krabicke a zaliaty. Po case vsak vnikla do spoja vlhkost, spoje zoxidovali a pri vacsej zatazi jedna faza zoxidovala uplne, takze zaliate kontakty vyhoreli. Vzlinava vlhkost vnikla do kontaktov&nbsp;netesnostou medzi pvc buzirkou na drate a tym izolacnym vyliatkom v krabici.</P>
<P>Takze pozor na vlhkost...</P>
<P>A.</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>On&nbsp;Thu, 13 May 2010 02:02:35 +0200 <BR>Vláďa Anděl <VAELEKTRONIK@VAELEKTRONIK.CZ>wrote: <BR>&gt; Mám problém - pod základovou desku domu jsem si položil několik <BR>&gt;kabelů. Nějak jsem neodhadnul výšku podsypu + desky + podlahy a <BR>&gt;přesto že jsem aspoň některé (důležitější) dával do husího krku, asi <BR>&gt;se to spláclo a kabely nedokážu vyměnit. Dva kabely jsou krátké. Je <BR>&gt;nějaká možnost jak kabel v souladu s normou nastavit abych tam <BR>&gt;nemusel dávat krabice? Nějaké lisovací svorky (dutinky) které by se <BR>&gt;daly přetáhnout smrštivou bužírkou a spoj mohl být v dutině tvárnice? <BR>&gt;Běžné svorky (např. vnitřky z řadových svorek) je potřeba dotahovat - <BR>&gt;měly by být přístupné. Pájení by se asi revizákovi nelíbilo :-( <BR>&gt;Průřez je 2,5 mm2. <BR>&gt; <BR>&gt; Anděl <BR><BR></P></body></html>