<DIV><FONT face=Arial size=2>Tento odpor se doporučuje připojit k 79L05 (a možná
i 7905). Jinak má v nezatíženém stavu má na výstupu skoro celé vstupní
napětí.</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>V případě řady 78 to není nutné.</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2>PH</FONT></DIV>
<BLOCKQUOTE
style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
<DIV
style="BACKGROUND: #e4e4e4; FONT: 10pt arial; font-color: black"><B>From:</B>
<A title=leguanolog@seznam.cz href="mailto:leguanolog@seznam.cz">Ondrej</A>
</DIV>Mohl byste trochu rozvést ten 1k odpor? Třeba jaká je jeho funkce, kdy
<BR>se uplatní, proč zrovna tahle velikost atd. O tomhle "zlepšováku" totiž
<BR>slyším poprvé.<BR><BR>Jaroslav Lukesh napsal(a):<BR>> Musíte ho trvale
zatížit, dejte tam odpor 1k z +5V na zem, já ho dávám už <BR>> mnoho let
vždy. Některé mají toto chování při poklesu výstupního proudu. <BR>> Nevím
proč to bylo při odpojení, chtělo by to zjistit jaké bylo v tom <BR>>
okamžiku napájecí napětí té 05ky, nejlépe na dvoukanálovém osciloskopu,
<BR>> měřáky jsou na toto nespolehlivé.</BLOCKQUOTE></BODY></HTML>