<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2>Indukce v jadre ovsem neni 
funkci&nbsp;samotneho vykonu. Podili se na ni jalovy&nbsp;proud naprazdno (dany 
indukcnosti primaru) a vlastni&nbsp;jalovy proud trafa pri zatizeni (dany cinnym 
primarnim&nbsp;proudem a cinitelem vazby). Kdyz budete mit napr. vazbu 90 %, 
prenesete na stejnem prurezu jadra a pri stejne indukcnosti primaru 2x vetsi 
vykon, nez s vazbou 80 %.</FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2>PH</FONT></DIV>
<BLOCKQUOTE 
style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
  <DIV style="FONT: 10pt arial"><B>From:</B> <A title=pyjan@tiscali.cz 
  href="mailto:pyjan@tiscali.cz">pyjan</A> </DIV><TT>přenosový výkon trafa je 
  limitován jeho sycením magnetickým polem. Obyčejné plechy měly do 1T. 
  Magnetizační křivka je limitující bez ohledu na oteplení a další hodnoty pro 
  přenos výkonu. Parametry primáru a sekundáru jsou až na druhém 
  místě.<BR><BR></TT><BR>jan.kuba napsal(a): 
  <BLOCKQUOTE cite=mid431AB4CF.8050200@seznam.cz type="cite"><PRE wrap="">To chete rict, ze z trafa, jehoz plechy jsou normalne dimenzovany na 
100W nedostanu 150W ???

pyjan napsal(a):</PRE>
    <BLOCKQUOTE type="cite"><PRE wrap="">údaje o výkonech jsou zmanipulované uváděním například výkonu 
hudebního u radioaparatur. Výkon trafa určují pouze magnetické 
vlastnosti plechů (povolená hodnota sycení) a nic víc. V tomto případě 
platí fyzikální zákony na 100% na rozdíl od obchodních stratégů, 
technických ignorantů a PR propagace, kteří tyto zákony ignorují.</PRE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BODY></HTML>