výkon čerpadla by měl být teoreticky takový, aby do stoupacího potrubí
dopravil jen tolik vody, kolik  je jí třeba pro vytápění stoupačky.
Přímá dodávka vody je zajištěna tlakem vodovodní sítě. Doporučuji
přesadit čerpadlo na vracečku cirkulace se stoupaček a výkon čerpadla
omezit třeba frekvenčním měničem na minimum (aby se voda vracela tak o
5stupňů studenější než do stoupačky vchází. V řadě případů natápění
může fungovat i při vypnutém čerpadle samotížně (pokud nejsou osazené
zpětné klapky). Záleží, jak jsou rozvody situovány.<br>
<br>
Šerých Jakub napsal(a):<br>
<blockquote type="cite"
 cite="mid1FFF3B619C6CCD4CAC37D6B9E9E419A3199AC7@madrid.panska.i">
  <blockquote type="cite">
    <blockquote type="cite">
      <pre wrap="">Zdravím konféru.
      </pre>
    </blockquote>
    <blockquote type="cite">
      <pre wrap="">Ctěl bych vypínat oběhové čerpadlo cirkulace, po jisté době 
      </pre>
    </blockquote>
    <pre wrap="">když není
    </pre>
    <blockquote type="cite">
      <pre wrap="">odběr. A sháním vhodné čidlo. Mělo by mít co nejmenší tlakový spád,
      </pre>
    </blockquote>
    <pre wrap="">Chtel bych se zeptat - jak se pak zjisti opacny stav - tedy zapnuti
cerpadla kdyz by mohl byt odber ? Predpokladam ze kdyz se cerpadlo
vypne tak ze odber uz nastat nemuze ?

    </pre>
    <blockquote type="cite">
      <pre wrap="">Lubor
      </pre>
    </blockquote>
  </blockquote>
  <pre wrap=""><!---->Ja jsem to doposud chapal jako bezny obehovy system teple uzitkove vody (pouziva se napriklad ve vetsine panelaku). Tepla voda je vedena ne jednou, ale dvema stoupackama, ktere jsou vzdy nahore propojene. V kotelne je obehove cerpadlo, ktere honi vodu okruhem skrz vymennik a do techhle stoupackovych okruhu. Regulator reguluje teplotu trojcestnym ventilem na primarni strane vymenniku tak, aby byla ve stoupackach pokud mozno konstantni. 
Kdyz nekdo pusti teply kohoutek, ma teplou vodu hned (ve stoupacce je na spravne teplote). Dole v kotelne pred vymennikem je vstup studene vody z radu. Odtamtud zacne voda teci jen, pokud nekdo v dome odebira a tedy v okruhu se zmensi tlak. 

Cely system je pekny az na jednu vec. Za komfort ihned tekouci vody se plati silenou energetickou narocnosti, protoze ve dne v noci bezi cerpadlo a hlavne ve dne v noci se vytapi veliky okruh stoupacek. Pritom treba hluboko v noci, kdy je mala pravdepodobnost odberu vody by stacilo obcas vodu protocit aby zustavala na jakes takes teplote a jen v pripade nenadaleho velkeho odberu (koupani, ne myti rukou) pustit obehove cerpadlo. 

Me uz tohle u nas v baraku napadlo davno, ale jeste jsem nenasel moral na prorazeni administrativne technickych problemu pri pripadne realizaci takoveho setrice.

Jestli jsem puvodni dotaz pochopil blbe, tak se omlouvam za takhle dlouhe vykecevani.

Jakub Serych 
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.HW.cz">www.HW.cz</a>
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:HW-list@mailman.nethouse.cz">HW-list@mailman.nethouse.cz</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://nethouse.cz/mailman/listinfo/hw-list">http://nethouse.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>

  </pre>
</blockquote>
</body>
</html>