Re: Jak vyhodnocuje elektroměr přetok?

Martin Záruba swz na volny.cz
Čtvrtek Únor 29 10:14:13 CET 2024


ad technická - to je jasné a vyhodnotit co se stalo během jedné periody 
a v další to vykompenzovat je zjevně řešitelné.

ad smluvní - já myslel, že to okno je plovoucí. Ale chápete to tak, že 
takovýto přetok má tedy povolen kdokoli bez jakýchkoli dalších podmínek?

Martin Záruba

Dne 29.2.2024 v 9:24 tomas mainzer napsal(a):
> DD,
> tady je asi treba odlisit technickou a smluvni uroven:
> ad technicka - co jsem pozachytil tak elektromer mirne prumeruje pres 
> vice period a pripadne pretoky je schopen zachytit uz v ramci cca 
> 10 az 50 period (zalezi na typu)  (nekde jsem zachytil ze ta 1s (50 
> period) je maximum prumerovani ktere "specifikace elektromeru" povoluje)
> ad smluvni - smluvni pretoky jsou definovane jako (prumerny) pretok v 
> 15 minutvem okne a nesmi to v prumeru prektocit nejakou mez (bez 
> povolenych pretoku je to nejakych 300W)  - alespon takto to chapu ja 
> co jsem si u distributora (CEZ) precetl  (to okno neni plovouci ale fixni)
>
>
>
> čt 29. 2. 2024 v 8:13 odesílatel Martin Záruba <swz na volny.cz> napsal:
>
>     I když odpovídáte panu Lukešovi, přidám svůj názor, protože jsem
>     to vlákno vyvolal. Mě prostě z principu zajímá, jak to je a zda v
>     případě 4Q elektroměru (ten nemám) je možné technickým řešením
>     (pokud hrozí přetok, připnout na chvilku těleso v bojleru) přetoku
>     zabránit.
>
>     a) zcela
>
>     b) aby to elektroměru nevadilo
>
>
>     Jak už tu dříve zaznělo, přetok může vzniknout i kapacitní zátěží
>     mezi fázemi. (Nemám na to, abych to matematicky nebo graficky
>     dokázal, ale zajímalo by mě to)
>
>     A samozřejmě může vzniknout odlehčením třífázového motoru.
>
>     A pak mě napadá ještě jeden způsob jak může vznikout přetok:
>
>     Třífázový motor běží v ustáleném režimu. Typicky kompresor
>     staršího typu tepelného čerpadla typu ON-OFF. Soused použije
>     silnou jednofázovou svářečku. Napětí na fázi poklesne a můj motor
>     pokles bude kompenzovat a na jedné fázi vytvoří přetok. A
>     pochopitelně na ostatních o to větší spotřebu a tu zaplatím a
>     teoreticky mě za přetok mohou nahánět. A nebo se mýlím?
>
>     Martin Záruba
>
>     Dne 29.2.2024 v 1:23 Petr Labaj napsal(a):
>>     Už jsem tady víckrát zaznamenal temný náznak typu "... záleží pak
>>     na distributorovi, který registry si vyčte ...".
>>     Já mám elektroměr za dveřmi. Takže ke mně jednou za rok přijde
>>     milá paní, na papír si opíše 2 čísla, přečtená z displeje -
>>     spotřeba VT a NT.
>>     Nakonec proč by distributora mělo zajímat něco jiného, než to,
>>     kolik jsem odebral a tedy kolik mám zaplatit.
>>     Pokud bych měl načerno solár a měl nějaké velké přetoky, tak by
>>     to předpokládám řešil jen v případě, že by to v síti dělalo
>>     nějaké problémy.
>>     Pokud to problémy nedělá, tak je to jen v jeho prospěch.
>>
>>     Něco jiného by bylo, kdybych měl oficiální 4Q elektroměr a měl ve
>>     smlouvě, že nesmím mít přetok, nebo ho měl limitovaný a přesáhl ho.
>>     Pak by na to měl jednoduchý nástroj, aby mě zkásl o pokutu, i
>>     když by mu to problémy nedělalo. Škoda nevyužít příležitost obrat
>>     kavku, že.
>>
>>     To je u vás nějak jinak, že spekulujete na téma co všechno
>>     distributor čte?
>>
>>     PL
>>
>>     *****************
>>
>>     Dne 28.2.2024 v 22:43 Jaroslav Lukeš napsal(a):
>>>     No to tak jednoduchý úplně právě není. Svět není sinusovej.
>>>
>>>     Popisuje to nějaká EN co byla na uložto, měří se v 10 periodách
>>>     a za tu dobu se vyhodnotí kolik je přetok a kolik spotřeba.
>>>
>>>     Je to jako 2 křižíci s brzdou antisériově, k tomu do série jeden
>>>     bez brzdy.
>>>
>>>     Záleží pak na distriutorovi, který registry si vyčte.
>>>
>>>     W+
>>>     W+ - |W-|
>>>     W-
>>>     W+ + |W-|
>>>
>>>     Poslední dva čtou nejraději.
>>
>>     _______________________________________________
>>     HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>>     Hw-list na list.hw.cz
>>     http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>     _______________________________________________
>     HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>     Hw-list na list.hw.cz
>     http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240229/047de5a0/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list