No tak to zkuste řidčeji, ale větší nálož najednou.
Za pokus nic nedáte.

PL

******************

Dne 26.2.2024 v 20:54 Jirka Mww napsal(a):
> Ja to ctu po vterine, ale vzdycky jen jeden parametr, protoze ty co me 
> zajimaji, jsou na preskacku daleko od sebe.
>
> Zdravi
> Jirka Sloupenský  OK1MWW
>
>
> po 26. 2. 2024 v 20:39 odesílatel Petr Labaj <labaj na volny.cz> napsal:
>
>     Neznám Goodwe. Ale třeba u Solaxu se to dá číst nejrychleji po 2
>     sekundách, pak se ale dá najednou vyčíst celá sada parametrů,
>
>     PL
>
>     ******************
>
>     Dne 26.2.2024 v 20:10 Jirka Mww napsal(a):
>>     Tak to asi bude, jen mi ty soucty a rozdily uplne nesedi. Vypada
>>     to, ze je to tim, ze to nectu vsechno najednou ale postupne po
>>     jedne sekunde a asi se uvnitr menice meni rychleji, nez to stihnu
>>     vsechno precist.
>>     Rychleji to cist nechni, to se mi ta komunikace sekala, protoze
>>     pres dalsi port komunikuju jeste s jednim zarizenim. To jsem tady
>>     resil uz vloni.
>>
>>
>>     Zdravi
>>     Jirka Sloupenský  OK1MWW
>>
>>
>>     po 26. 2. 2024 v 18:36 odesílatel Petr Labaj <labaj na volny.cz> napsal:
>>
>>         Podle názvu je to ale vztaženo k intertoru (tj. měniči), ne?
>>         Takže jím dodaný celkový výkon, jeho složky reálný, jalový a
>>         zdánlivý.
>>         A pak výkon, co odešel do zátěže.
>>         Takže bych čekal, že rozdíl položek 35138-35172 je to, co
>>         odešlo do baterek nebo jako přetok do sítě.
>>
>>         PL
>>
>>         ******************
>>
>>         Dne 26.2.2024 v 16:57 Jirka Mww napsal(a):
>>>         Dobrý den,
>>>
>>>         hraju se tady s komunikací s měničem Goodwe , blíží se léto
>>>         a chci při přebytku energie spouštět čerpadlo filtrace v
>>>         bazénu.  Používám MODBUS přes RS485 a celkem  mi to chodí.
>>>         Protokol verze 1.7. jsem stáhl na webu a údaje zdá se
>>>         souhlasí. Některým paramtrům ale úplně nerozumím, popis je
>>>         velmi skoupý.  Nemáte někdo nějakou povědomost o tom , co by
>>>         mohly znamenat parametry v registrech :
>>>         35138 Total INV Power [W]
>>>         35140 AC ActivePower  [W]
>>>         35142 AC ReactivePower  [Var]
>>>         35144 AC ApparentPower  [VA]
>>>         35172 Total Load Power [W]
>>>
>>>         Hlavně mě zajímá, jestli ty parametry 35140, 142 a 144 jsou
>>>         vztaženy vzhledem k síti, t.j. k ČEZu
>>>
>>>
>>>         Zdravi
>>>         Jirka Sloupenský  OK1MWW
>>>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240226/5663a47d/attachment-0001.htm>


Další informace o konferenci Hw-list