PWM 80V 25A

Vláďa Anděl vaelektronik na vaelektronik.cz
Středa Únor 21 15:39:21 CET 2024


Jo, běžně. Ale musí být ve spínacím režimu, což jistě máte. Jak je FET v 
lineárním režimu, pak se to nedá. Každý má jiné prahové napětí, které mu 
nějak ujíždí s teplotou.

Anděl

Dne 21.02.2024 v 15:00 Petr Labaj napsal(a):
> Paralelní řazení FETů je oblíbený sport.
> Je to jedna z výhod FETů, že je lze snadno takto spojovat.
> Zcela běžně se to používá. Kdejaký výkonový regulátor nebo spínač to 
> tak má zapojené.
>
> PL
>
> ******************
>
> Dne 21.2.2024 v 10:46 Martin Záruba napsal(a):
>> Potřebuji pomocí pwm sovládat odporovou zátěž 80V 25A. Chtěl bych 
>> použít dva AOT290L. Dle DS
>>
>> Drain-Source Voltage 100V
>>
>> Continuous Drain Current 18A
>>
>> RDS(ON) 25stC 3,5 mO
>>
>> RDS(ON) 125stC 5,7 mO
>>
>>
>> Myslíte, že mohu prostě spojit dva paralelně? Pokud se jeden ohřeje 
>> víc, měl by Rds stoupnout a proud by převzal druhý.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list