Re: S0 výstup elektroměru.
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Sobota Únor 17 20:21:03 CET 2024
Každý s oblibou vidí pachatele v tom, koho nemá rád.
Já nemám rád Home Assistanta, kterého považuju za dílo ďáblovo.
Ale musím s ním žít. Je to něco jako tchýně (svokra). S ní taky musí
člověk nějak vyjít, i když ji má za ...
Tak proto soudím, že na vině je ten HA, který neumí počítat pulzy a pak
je násobit příslušnou konstantou.
PL
*******************
Dne 17.2.2024 v 20:00 Petr Zapadlo napsal(a):
>
> To je krok 2, je to u táty, takže to "nemám na krátkém vodítku".
>
> Ale překvapuje mě, že že je tam takový zásadní rozdíl. Mezi elměrem a
> esp je asi 5m UTP kabelu (vede to po jednom páru). Nezdá se, že by ty
> pulzy tam přibývaly nějak chaoticky - v logu esphome vidím, během
> minuty jak přibude pár pulzů, jsou minuty, kdy nepřibude nic. Nejsou
> to nějaké vysoké počty - spíše jednotky za minutu. Ale proti displeji
> přibývá asi 18x pulzů více. Tak spíše zjišťuji, jestli jsem něco já
> neudělal zásadně špatně.
>
> Petr
>
> Dne 17. 02. 24 v 19:40 Petr Labaj napsal(a):
>> A když do toho čidla nablikáte definovaný počet pulzů třeba nějakým
>> Arduinem, tak HA ukáže co?
>> A když naopak nachytáte pulzy místo Home Assistantem zase třeba tím
>> Arduinem, tak ukáže co?
>>
>> PL
>>
>> ********************
>>
>> Dne 17.2.2024 v 18:24 Petr Zapadlo napsal(a):
>>>
>>> Zdravím,
>>>
>>> mám v rozvaděči na měření podružného okruhu 1fázový elektroměr
>>> SDM120D s S0 impulzním výstupem (1000impulzů/kWh). A vyskytl se
>>> problém - to co načítá ESP absolutně nesedí s displejem. Displej
>>> ukazuje 1,1kWh (není resetovatelný), Home Assistant přes ESPHome
>>> ukazuje 18,9kWh. Což je dost zásadní rozdíl.
>>>
>>> V Logu ESPHome vidím:
>>>
>>> 18:21:38][D][pulse_counter:174]: 'Svetla 1patro': Retrieved counter:
>>> 0.00 pulses/min
>>> [18:21:38][D][sensor:093]: 'Svetla 1patro': Sending state 0.00000 kW
>>> with 4 decimals of accuracy
>>> [18:21:38][D][pulse_counter:180]: 'Svetla 1patro': Total : 13903 pulses
>>> [18:21:38][D][sensor:093]: 'Spotřeba 1patro': Sending state 13.90300
>>> kWh with 4 decimals of accuracy
>>>
>>> V čem by mohl být problém?
>>>
>>> Díky Petr
>>>
>>>
>>> https://www.hityshop.cz/elektromer-1f-na-din-listu-digitalni-vcx-eastron-sdm120d-mid_d519548.html
>>>
>>> Připojil jsem si k tomu ESP (firmware ESPHome), konfigurace je tato:
>>>
>>> - platform: pulse_counter
>>> pin: 14
>>> unit_of_measurement: 'kW'
>>> name: 'Svetla 1patro'
>>> accuracy_decimals: 4
>>> filters:
>>> - multiply: 0.06 # (60s/1000 pulses per kWh)
>>>
>>> total:
>>> unit_of_measurement: 'kWh'
>>> name: 'Spotřeba 1patro'
>>> accuracy_decimals: 4
>>> filters:
>>> - multiply: 0.001 # (1/1000 pulses per kWh)
>>>
>>> Vstup ESP je zapojen takto:
>>>
>>>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240217/d1ef9096/attachment.htm>