zasuvky v nemecku 1/PE/N , L, zem, N

Vláďa Anděl vaelektronik na vaelektronik.cz
Středa Září 27 16:08:14 CEST 2023


Sice se silnoproudařinou neživím, ale na školeních nám říkali, že hlavní 
rozvaděč je poslední místo, kde je potřeba přejít z TN-C na TN-S. Ale 
taky je to spousta let, třeba je už zase všechno jinak.
Světla mám úplně bez chráničů (i v koupelnách), jenže tam mám izolovanou 
soustavu 32V DC. Když jsem stavěl, chtěl jsem mít všude ledky a tehdy se 
s tím začínalo, takže LED moduly z ledek s CRI 96 jsem si musel skládat 
sám. Pro modul se 7 ledkama je to optimální napětí, předřadníky jsem si 
k tomu taky dělal sám. Na střeše jsem měl 100W panel, v dílně NiCd 
baterku 12V a měnič 12/32V připojený paralelně k výstupu třífázového 
usměrňovače. Takže mi to svítilo, i když nešla elektrika. To spojení 
izolované soustavy s panelem na střeše (s tím, že to je v ochranném 
prostoru hromosvodu a přepěťovku tam doplním až někdy) nebylo úplně 
košér, ale bylo to takhle 8 let.

Anděl

Dne 27.09.2023 v 13:30 Pavel Hudeček napsal(a):
> Ochrana nulováním projde, pokud má instalace těch 6+ mm2. Typický 
> příklad je přívod k elektroměru a pokračování k rozjištění, kde teprve 
> dojde k rozdělení PEN na PE+N.
>
> Ale není to jen v této situaci. Takže když budu mít motor co se má 
> jistit 3x32 A, může do něj vést kabel 4x6 s PEN. Ale tam je to stejně 
> jedno, protože i kdyby tam ved N, stejně se nikam nezapojuje. Tak je 
> pak jedno, jestli žlutozelenej bude PE, nebo PEN.
> Ale stejně tak můžu vést kabel 2x6 PEN+L do elektromagnetu co žere 30 
> A, tam už tím PEN bude normálně procházet proud.
>
> Řekl bych, že jde o to, aby v běžných instalacích bylo všude TNS, ale 
> kde jsou dráty hodně tlustý, aby se zbytečně nemusel přidávat další.
>
> PH
>
> Dne 27.09.2023 v 12:56 Martin Hanek napsal(a):
>> Taky bych řekl, že ochrana nulováním už by neprošla.
>> U těch světel se to má tak, že by neměly být všechny světelné okruhy 
>> na stejných chránič, aby při jeho výpadku nezhasl celý dům. Pak 
>> půjdete k rozvaděči a přizabijete se na schodech.
>> Ale nevadí, když se světelný okruh připojí na chránič nějakého 
>> zásuvkového okruhu.
>>
>> A dostáváme se k tomu co je okruh, já si třeba natáhl z každé 
>> místnosti samostatný kabel od zásuvek a světel (i když tam bude třeba 
>> jedno). Takže bych to teoreticky měl vše na různých chráničích? Asi 
>> budu muset něco spojit.
>>
>> Martin Hanek
>>
>> Dne 27.09.2023 v 12:30 Petr Labaj napsal(a):
>>> Ale u nových instalací a u zásadních rekonstrukcí už podle mě s 
>>> 2-vodičovou instalací TN-C nepochodíte.
>>> Teď je to už dokonce tak, že na každý světelný okruh musíte mít 
>>> samostatný proudový chránič.
>>> Takže už ne jako dřív třeba na celé patro jedno fíčko, společné pro 
>>> zásuvky i světla.