zasuvky v nemecku 1/PE/N , L, zem, N
Kult
kult.info na volny.cz
Pondělí Září 25 14:39:28 CEST 2023
Jak jsem již psal, oravdu dříve paltilo (vyhl. 50) fáze vlevo, nula
vpravo. Ale jednalo se o dvojvodičové zapojení (u jednofázového
rozvodu). U toho také platilo, že nulák nejdříve na zemnící kolík (zem),
až potom na pravý kontakt v zásuvce. Ale jak říkám, dnes to u nových
instalací ztrácí význam. U jednofázových rozvodů je předepsána
trojvodičová instalace. Fáze a nula vlastně jako plovoucí okruh (levý a
pravý kontakt v zásuvce) a zem na kolík a k tomu celá instalace
chráněná chráničem. Pokud proud ve fázi se lišíí od proudu v nuláku
(zpětný, střední vodič), utíká tedy přes zem (dotek člověka, někde
špatná izolace spotřebiče, atd...), chránič rozdíl zaregistruje a obvod
vypne. Nastavení chrániče v těchto případech je cca 30mA nesymetrie. Jak
vidíte, proud je velmi malý, aby to neublížilo člověku při doteku....
A malý obrázek ......
Libor K.
Dne 24.9.2023 v 20:19 Jaroslav Buchta napsal(a):
> V nasi oblasti se tradovalo uz za socialismu a v TNC, ze Liberec ma
> fazi vlevo a Jablonec vpravo, myslim, ze jsme to s kamosem v panelaku
> i zmerili, ale je otazka jak moc to lze zobecnit ;-)
>
> Dne 24.09.2023 v 20:15 Petr Labaj napsal(a):
>> Norma je, že by to mělo být v celém objektu jednotně.
>> Aspoň dřív to platilo, a dává to smysl.
>>
>> PL
>>
>> *******************
>>
>> Dne 24.9.2023 v 20:02 Kult napsal(a):
>>> Fáze vlevo je "zvyklost", snad i norma pouze v ČR. V době, kdy je
>>> povinná 3 vodičová instalace s chráničem, tato zvyklost pozbývá smysl.
>>>
>>> Libor K.
>>>
>>> Dne 24.9.2023 v 19:18 vladimir na hkfree.org napsal(a):
>>>>
>>>> Revizi mu asi dělal taky Němec, tady – a tím myslím i Slovensko -se
>>>> mohou používat jen zásuvky s kolíkem.
>>>>
>>>> Vladimír
>>>>
>>>> *From:* Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> *On Behalf Of *Jan
>>>> 'yanek' Bortl
>>>> *Sent:* Sunday, September 24, 2023 11:30 AM
>>>> *To:* hw-list na list.hw.cz
>>>> *Subject:* Re: zasuvky v nemecku 1/PE/N , L, zem, N
>>>>
>>>> Je to jedno a vždycky bylo.
>>>>
>>>> To, že to je v zejména čínských kabelech "naopak" než je u nás
>>>> zvykem, je způsobeno tím, že Francii mají podobný zvyk, ale přesně
>>>> opačný. No a Franice je drobátko větší trh :-)
>>>>
>>>> https://en.wikipedia.org/wiki/CEE_7_standard_AC_plugs_and_sockets
>>>>
>>>> "Although the plug is polarised, CEE 7 does not define the
>>>> placement of the line and neutral and there is no
>>>> universally-observed standard. However, *the Czech and Slovak*
>>>> standards defined that the earth pin should be at the top, if no
>>>> special reason against, and *the line wire had to be on the left*
>>>> side when facing the socket; those requirements are abandoned now.
>>>> *The French convention* changed circa 2002 from nothing particular,
>>>> to, if the earth pin was at the top then *the line hole in the
>>>> socket would be on the right *looking at the socket."
>>>>
>>>> Dne 23. 09. 23 v 23:00 Juro napsal(a):
>>>>
>>>> Pekný deň prajem
>>>>
>>>> U nás je štandard fáza v ľavo, ale v Nemecku je to jedno ?
>>>>
>>>> Zemniace vodiče majú na bočnej strane, a absentuje
>>>> výstupný kolíčok. Takže zástrčku
>>>>
>>>> zapojíte aj opačne, takže fázu na spotrebiči máte aj v ľavo a
>>>>
>>>> niekedy aj v pravo. Nevytvorí sa tým nejaký precedens ?
>>>>
>>>> Suseda mám Nemca a na dome mu robil elektroinštaláciu
>>>> Nemec.
>>>>
>>>> Samozrejme všetky zásuvky má nemecké... ( bez výstupného
>>>> zemiaceho
>>>>
>>>> kolíka)
>>>>
>>>> Tak ma to dosť udivuje, či to nespôsobí nejaký problém na
>>>>
>>>> spotrebičoch ak sme na Slovensku. Ak sa zrazu fáza objaví v
>>>> pravo ?
>>>>
>>>> Či v EU je to už dnes jedno ?
>>>>
>>>> Všetky naše nové zástčky mu samozrejme pasujú aj do tých
>>>> nemeckých
>>>>
>>>> zásuviek.
>>>>
>>>> Zásuvky majú aj značenie L, zem, N. Ale k čomu ak sa L,N
>>>> mení podľa
>>>>
>>>> zástrčky. A nič nebráni ju dať - zástčku aj inak...
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> Jan 'yanek' Bortl
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list