Re: Převodník RS485/optika

Petr Labaj labaj na volny.cz
Úterý Září 19 19:34:13 CEST 2023


To s převodem na digitál a zpět na analog je bezva. ;-)

Jen tak ze zajímavosti: prodáváte něco s 1-párovým Ethernetem (SPE)?
Tam by to se spotřebou (zvlášť u 10 Mbps varianty) nemuselo být tak zle, ne?

Díky.
PL

*********************

Dne 19.9.2023 v 19:22 Pavel Poucha napsal(a):
> S těmi čidly zcela souhlasím. Mnoho jich je uděláno tak, že se uvnitř 
> analogový signál převede na digitální, zpracuje procesorem, 
> různě linarzuje, kalibruje, filtruje a tak, a pak se to zase převede 
> na 0-5V, 0-10V nebo 4-20mA. Nicméně, když člověk hledá čidla podle 
> požadavků, tak na výstup 4-20mA narazí nejčastěji, pak tedy ten Modbus 
> RTU a sem tam IO-link, Profbus, CAN, EtherCAT...
>
> Ethernet jako takový je super, vždy ho propaguji, ale má i 
> některá úskalí. Spotřeba, množství kabelů, různé protokoly...
>
> S pozdravem
> ing. Pavel Poucha
> jednatel
> pavel.poucha na papouch.com
> Tel. +420 777 232 485
>
> Papouch s.r.o. - vývoj
> Papouch store s.r.o. - obchod
> Papouch production s.r.o. - výroba
> Workmonitor s.r.o. - monitorování výroby
>
> Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230919/f877afd4/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list