Dovolim si oponovat, ma. Presne tu zminovanou odolnost.
Pred x lety jsme v jedne teplarne resili sber dat.
Diky velkemu mnozstvi, vcelku velkych f-menicu s hromadou nestinenych klasickych
CYKY kabelu, se RS485 pres vsechna mozna kouzla nechytala. Nakonec jsme si
dovyvinuli ekvivalent HUBu pro RS422. A beha to tam i jinde dodnes.

JURP


Dne 25.11.2023 v 16:03 Pavel Poucha napsal(a):
> Opravdu to žádné velké výhody nemá. Snad jen, že linak směrem od mastera může 
> být trvale buzená a tím je odolnější. Naše některé převodníky tenhle mód umí, 
> ale je to spíše kvůli tomu, aby byly plně univerzální.
> 
> S pozdravem
> ing. Pavel Poucha
> jednatel
> pavel.poucha na papouch.com <mailto:pavel.poucha na papouch.com>
> Tel. +420 777 232 485
> 
> Papouch s.r.o. - vývoj
> Papouch store s.r.o. - obchod
> Papouch production s.r.o. - výroba
> Workmonitor s.r.o. - monitorování výroby
> 
> Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/ 
> <http://www.papouch.com/>
> 
> 
> so 25. 11. 2023 v 13:58 odesílatel Jan Waclawek <konfera na efton.sk 
> <mailto:konfera na efton.sk>> napsal:
> 
>     Aha, jeden master, viac slave. To by slo tiez, ale dost sa tam potom straca
>     vyhoda tej duplexnosti, lebo ta linka od slave k mastrovi musi byt nejako
>     medzi tymi slave zdielana, takze tak ci tak slave musia byt oslovovane
>     mastrom, a aj priepustnost je takmer rovnako obmedzena ako pri
>     "jednoparovom" RS485. Ani elektricky tam nejako nevidim vyhody. Ano, mohlo
>     by to zjednodusit software a vylucit niektore druhy chyb, a povedzme ze by
>     mohol mat master moznost seknut nejakeho rozkecaneho slave v polke slova
>     ak by to potreboval... ale to sa mi zda dost okrajova vyhoda.
> 
>     Asi kvoli tomu to nie je nejako mohutne rozsirene.
> 
>     wek
> 
> 
>     ----- Original Message ---------------
> 
>     Jasně, 422 je dvoubodový spoj.
>     Kdybych chtěl duplexní sběrnici, něco jako 100M ethernet, který má v centru
>     switch, ale na sběrnicové konfiguraci, tak tohle by asi šlo, ale ještě na
>     to nevznilka norma. Master by si musel zabrat 1 pár pro komunikaci, a
>     slave, ten druhý pár z 5-ti drátů. A ostatní by mohli jen poslouchat...
>     Lubor
> 
> 
>     https://en.wikipedia.org/wiki/RS-422 <https://en.wikipedia.org/wiki/RS-422>
>     <https://en.wikipedia.org/wiki/RS-422 <https://en.wikipedia.org/wiki/RS-422>>
>     ?
> 
>       wek
> 
>       ----- Original Message ---------------
> 
>       A znáte někdo z praxe duplexní RS485?
>       Já to znám jen z datasheetů (to ľe jde na 5-ti drátech honit duplex), a v
>       praxi jsem pouľil jen modbus který duplex nepotřebuje.
>       Lubor