Automaticka prepinaci krabice dvou napajeni 230V~

Krucinsky, Ladislav ladislav.krucinsky na linde-mh.cz
Středa Březen 1 20:56:40 CET 2023


Mám podezření že tohle dělají moderní žárovky proto, že je v nich nějaký plyn, který sice nepodporuje spalování vlákna ale dovolí oblouku zahořet a tím vytvoří zkrat. Dříve to žárovky nedělaly, možná byly plněny jiným (dražším)  plynem.
A jinak existují rázové tlumivky jako modulové na DIN lištu. Používají se sice jako prvek přepěťové ochrany ale možná by v tomhle případě pomohly také.

Zdravím
Ladislav Kručinský

From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Pavel Kadečka
Sent: Wednesday, March 1, 2023 6:08 PM
To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
Subject: Re: Automaticka prepinaci krabice dvou napajeni 230V~


WARNING: This email originated outside of the company. DO NOT CLICK links or attachments or enter any information into forms unless you trust the sender and know the content is safe.
Takhle mi kdysi praskaly žárovky v lustru, měly ten menší závit, bylo jich tam 5. Když odešla, vyhodila jistič v bytě i ten hlavní na schodišti a navíc se propálil plech závitu na ní. A příště odešla další...

Dneska už mám všude LED nebo zářivkovou úsporku, ta když odejde, prostě přestane svítit nebo začne blikat apod.

P.K.

st 1. 3. 2023 v 16:19 odesílatel Jirka Mww <jirka.mww na gmail.com<mailto:jirka.mww na gmail.com>> napsal:
Bohužel mi tohle dělá i doma. Při výpadku obyčejné žárovky, které mám jen ve sklepě, dojde zřejmě ke zkratu a vypadne mi i 25 A jistič v přívodní skříni v polotě. Je to dáno tím, že hlavní jistič má charakteristiku B. Zajímal jsem se o možnost výměny za jistič s charakteristikou C, ale dávají to jen když je v domě nějaká provozovna se stroji, které mají velký rozběhový proud.
Zdravi
Jirka Sloupenský  OK1MWW


[https://s-install.avcdn.net/ipm/preview/icons/icon-envelope-tick-round-orange-animated-no-repeat-v1.gif]<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.avast.com%2Fsig-email%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3Dlink%26utm_campaign%3Dsig-email%26utm_content%3Dwebmail&data=05%7C01%7Cladislav.krucinsky%40linde-mh.cz%7C739481b442e245a85eb608db1a779657%7C13c728e0bb0c4cf78e105b327279d6d9%7C0%7C0%7C638132873141016202%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xrnh66rMAbKC%2B%2BaA8zvyoUTJr1LjeDmvpUvzVsbwBNc%3D&reserved=0>
Neobsahuje žádné viry.www.avast.com<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.avast.com%2Fsig-email%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3Dlink%26utm_campaign%3Dsig-email%26utm_content%3Dwebmail&data=05%7C01%7Cladislav.krucinsky%40linde-mh.cz%7C739481b442e245a85eb608db1a779657%7C13c728e0bb0c4cf78e105b327279d6d9%7C0%7C0%7C638132873141016202%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xrnh66rMAbKC%2B%2BaA8zvyoUTJr1LjeDmvpUvzVsbwBNc%3D&reserved=0>

st 1. 3. 2023 v 13:10 odesílatel Pavel Hudeček <edizon na seznam.cz<mailto:edizon na seznam.cz>> napsal:
Tohle je paradoxně problém příliš kvalitních rozvodů, kdy do zkratu jdou hrozný kA a než první jistič stihne rozepnout, vedením stihne projít integrál proudu, kterej nakonec spolehlivě vypne všechny. U toho 6A jističe by to prostě chtělo dlouhou prodlužku:-)

PH
Dne 01.03.2023 v 12:08 Pavel Kadečka napsal(a):
Tady bych si dovolil poukázat na selektivitu jištění. V praxi vám při zkratu vypadnou 4 jističe za sebou, to mám osobně vyzkoušeno v bývalé práci, kdy při dokonalém třífázovém zkratu (to když někdo neumí zapojit motor - ale já to nebyl) to vyhodilo i ten 50A jistič (za ním bylo něco jako 32 - 16 - 6, přičemž ty poslední dva v rozvaděči stroje, který jsme vyráběli).

Takže když myslíte na nejhorší možnou kombinaci, může nastat ještě nějaká horší.

P.K.

út 28. 2. 2023 v 20:13 odesílatel <jozem na volny.cz<mailto:jozem na volny.cz>> napsal:
Zdravím

Switche máme všude, kde jsou jednozdrojová zařízení. Celkem jich je dvanáct. Podobný problém nikdy nebyl. Tím netvrdím, že se něco semlít nemůže... Jsou ale na samostatných přívodech, takže kdyby selhalo jištění v něm, musí vyletět jistič na přívodu. Většinou je za nimi měřicí technika nebo třeba switche pro ni, které sice nejsou kritické, ale právě při výpadku přívodu se hodí pro kontrolu, jestli všechno žije. Prostě je nutné být profesionální pesimista - myslet na nejhorší možnou kombinaci. Ta pak samozřejmě nikdy nenastane.

Zeman

Dne 27. 2. 2023 14:11 napsal uživatel Petr Simek <psimek na jcu.cz<mailto:psimek na jcu.cz>>:

On Mon, 27 Feb 2023, M. wrote:

> Fatalne zlyhanie sa udialo takto:
>
> 1. Porucha (skrat) na zariadeni s jednym zdrojom, vypnuty istic 1. okruhu.
>
> 2. Power switch po vypadku automaticky prehodil napajaci okruh.
>
> 3. Skrat na zariadeni s jednym zdrojom, vypnuty istic 2. okruhu.
>
> 4. Vsetky servery s dual-power a vsetky zariadenia zapojene na uvedene istice
> nemali napajanie.
>
> Zaver :
>
> Ak by nebol pouzity power switch, problem by bol iba na casti systemu,
> servery by bezali. Takto spadol uplne cely system.

Ano to je dobry postreh ze vadne jednozdrojove zarizeni pak muze zrusit
napajeni v obou okruzich. Ja to tedy chci pro napajeni pouze jednozdrojovych
zarizeni, takze tam je to asi jedno.

Jen bych se chtel zeptat na Vami popisovanou situaci - to prepinani
zajistoval nejaky profi power switch ? Myslel jsem ze tyhle profi
zarizeni maji ochranu proti pretizeni na vystupech aby jeden zkratovany
vystup neohrozil ty ostatni vystupy.. Ze ty dlouhe penize se plati prave
za tohle.
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hw.cz%2F&data=05%7C01%7Cladislav.krucinsky%40linde-mh.cz%7C739481b442e245a85eb608db1a779657%7C13c728e0bb0c4cf78e105b327279d6d9%7C0%7C0%7C638132873141016202%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XnqOrNVUSICbs%2FpfI6aq2wul4DJhoB%2BwPNzMx%2B2AnXY%3D&reserved=0>
Hw-list na list.hw.cz<mailto:Hw-list na list.hw.cz>
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flist.hw.cz%2Fmailman%2Flistinfo%2Fhw-list&data=05%7C01%7Cladislav.krucinsky%40linde-mh.cz%7C739481b442e245a85eb608db1a779657%7C13c728e0bb0c4cf78e105b327279d6d9%7C0%7C0%7C638132873141016202%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bgX7NvUIKU1btnxLUNeNXLF4IZgwHYYwsnZBV0ElVWE%3D&reserved=0>
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hw.cz%2F&data=05%7C01%7Cladislav.krucinsky%40linde-mh.cz%7C739481b442e245a85eb608db1a779657%7C13c728e0bb0c4cf78e105b327279d6d9%7C0%7C0%7C638132873141016202%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XnqOrNVUSICbs%2FpfI6aq2wul4DJhoB%2BwPNzMx%2B2AnXY%3D&reserved=0>
Hw-list na list.hw.cz<mailto:Hw-list na list.hw.cz>
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flist.hw.cz%2Fmailman%2Flistinfo%2Fhw-list&data=05%7C01%7Cladislav.krucinsky%40linde-mh.cz%7C739481b442e245a85eb608db1a779657%7C13c728e0bb0c4cf78e105b327279d6d9%7C0%7C0%7C638132873141016202%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bgX7NvUIKU1btnxLUNeNXLF4IZgwHYYwsnZBV0ElVWE%3D&reserved=0>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230301/161c060a/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list