Modernejsie nahrady za watchdogy
Pavel Hudeček
edizon na seznam.cz
Středa Červen 14 09:40:54 CEST 2023
Měl jsem situaci WDT bez BOR, v kombinaci se zálohovací NiMH. Když se
vybila, zatuhlo to a už nikdy neodtuhlo, musela se zkratovat baterka.
Zákazník se hrabal v nastavení programování a vypnul BOR.
PH
Dne 13.06.2023 v 23:55 Petr Labaj napsal(a):
> Malý průzkum:
> Měli jste prosím někdo u svého zařízení už někdy problém, že by při
> aplikaci brown-out nenaběhlo, a při aplikaci WDT se při sběhnuté
> programu nezresetovalo?
> Myslím integrované verze v moderních procesorech.
> A pokud se vám to stalo - řešili a vyřešili jste to nějak?
>
> Za sebe odpovídám, že se mi nikdy nic podobného nestalo.
> U BO resetu se to "testuje" často, při každém náběhu zařízení, občas
> při škytnutí sítě.
> U WDT je to množství zásahů o několik řádů nižší, tak tam to není moc
> vypovídající.
> Tam jediný častější případ je, že to zapomenu při ladění vypnout. A
> při zastavení programu v debuggeru se mi to zresetuje po rukama a
> testuje tak mou psychickou odolnost.
>
>
> PL
>
> *****************
>
> Dne 13.6.2023 v 19:17 Pavel Poucha napsal(a):
>> Zdravím,
>>
>> samozřejmě ten Brown-out reset je významný, ale pořád je to vše na
>> jednom čipu. Takže pokud se procesor dotane například do latch-up,
>> pomůže jen jiný obvod, který jej vypne a pokusí se zapnout. Ve
>> složitých zařízeních watchdog z malého procesoru docela vymyšlený,
>> hlídá i jiné věci, než jen hlavní procesor. A když to neběží, vypne
>> napájení.
>>
>> Loni a letos jsme dodávali nějaká monitorovací zařízení, zatím asi
>> 50ks, na docela nedostupná místa (pokud vím, tak nejbližší kus je na
>> Sicílii). Nevím, jestli k resetům dochází (dalo by se to zjistit z
>> databáze, do které se vše zapisuje), ale nemáme jediný problém, že by
>> něco padalo.
Další informace o konferenci Hw-list