Zapinanie zdrojov

Jaroslav Meduna meduna na mikroklima.cz
Pondělí Červenec 31 14:21:01 CEST 2023


S ohledem na inrush current (mrknete do datasheetu) bych vam doporucil provozovat travale zapnuty zdroj a vypinat LED. Hodnoty tohoto proudu byvaji extremni, neprekvapi ani vyssi desitky Amper. Zdravim, JM

 

From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Pavel Hudeček
Sent: Monday, July 31, 2023 2:05 PM
To: hw-list na list.hw.cz
Subject: Re: Zapinanie zdrojov

 

Obecně to závisí na konstrukci těch zdrojů a způsobu spínání:
- Pokud nemají dobře ošetřen náběhový a nabíjecí proud, bude jim to zapínání a vypínání vadit, případně to bude vadit i spínacímu prvku, leda že by zapínal podle ZCD.
- Pokud mají dobře ošetřeno, nebude jim vyp/zap vadit, ale takové budou mít asi i malou klidovou spotřebu, takže to stejně nebude potřeba:-)
- No a pak je menší skupina, kde je ošetřeno a zároveň se vyp. hodí kvůli ceně klidové spotřeby, která by zdroj případně i ohřívala a snižovala životnost.

PH

Dne 31.07.2023 v 13:50 Zuffa Jan napsal(a):

Zdravim,

 

Mam taku dilemu mam 2 zdroje 45W kazdy z nich napaja led pasik 40W/12V

Je lepsie ich nechat bezat a odpajat pasiky alebo je lepsie vypinat samotne zdroje?

Vidim to tak ze odpajanie pasikov = kratsia zivotnost zdrojov, vypinanie zdrojov = vacsia moznost ze odidu pri zapinani.

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230731/07f01fbc/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list