Co su to a preco su tie pretoky?

Menšík, David david na mensikovi.com
Čtvrtek Červenec 20 17:04:13 CEST 2023


Zeptam se - to poblikavajici svetlo a resetovani pocitacu - to nastava kdy?
Jako kdyz jedu off-grid?
Cyklicke zatizeni baterii - mam baterku navrzenou kapacitne na pribl. den
spotreby (20kWh), vic uz bych stejne asi nezaplatil - a zatim ted pres leto
to vychazi na mene nez 1 cyklus za den.

David.

čt 20. 7. 2023 v 16:52 odesílatel Pavel Hudeček <edizon na seznam.cz> napsal:

> Takové řešení pak bude zbytečně drahé. Budou tam drahé baterky, ty drahý
> baterky se budou maximálně cyklicky zatěžovat, ... takže celkově: Za
> drahou investici drahý proud, k tomu jako bonus poblikávající světlo a
> resetování počítačů ... = vyhozené peníze
>
> Opačné řešení je: "mám velmi malý solár a o ten se mi sníží spotřeba ze
> sítě"
>
> No a pak je spousta řešení něco mezi těmi dvěma hranicemi.
>
> PH
>
> Dne 20.07.2023 v 16:18 Jan Waclawek napsal(a):
> > No, ako som pisal, moja - zrejme nespravna - predstava bola, ze mam
> > votovoltaicke clanky, z ktorych nabijam baterie, a potom mam menic, ktory
> > pouziva tie baterie ako primarny zdroj (t.j. nie samotne fotovoltaicke
> > clanky), spolieha sa na ich kapacitu/prud, a ten je dimenzovany spolu aj
> s
> > menicom tak, ze s nim bez problemov funguje vsetok odber v dome, takze sa
> > moze bezpecne odpojit vonkajsia siet. Akonahle naboj na baterkach
> > poklesne, tak sa zase vonkajsia siet bezpecne pripoji a menic odpoji. V
> > takom pripade nehrozia ziadne pretoky, nie?
> >
> > Mna cely tento solarny cirkus nezaujima, az do okamihu, ked to prestane
> byt
> > cirkus, takze zatial sa len prizeram a mam hlupe otazky.
> >
> > wek
> >
> >
> >
> > ----- Original Message ---------------
> >
> >> Asi jsem zcela nepochopil Vasi odpoved.
> >>
> >>
> >> David.
> >>
> >> čt 20. 7. 2023 v 13:55 odesílatel Jan Waclawek <konfera na efton.sk>
> napsal:
> >>
> >>> Aha, takze to nie je tak, ze mam solar s nahodnou produkciou, z toho
> >>> nabijane baterky, a z nich napajany menic, vsetko vhodne dimenzovane
> pre
> >>> odber domu.
> >>>
> >>> Ale mam solar s nahodnou produkcou, potom mozno mam alebo nemam
> baterky v
> >>> podstate lubovolnej kapacity, a potom z nich (alebo teda priamo zo
> solaru)
> >>> napajam menic, ktory bud nie je dimenzovany pre odber domu alebo nema
> >>> vhodne dimenzovane baterky, alebo oboje.
> >>>
> >>> Chapem, toto mi ako vysvetlenie staci, dakujem.
> >>>
> >>> wek
> >>>
> >>>
> >>>
> >>> ----- Original Message ---------------
> >>>> Zdravim.
> >>>> Je to tak, ze hybridni stridac je neustale pripojen k siti. Meri si co
> >>> tece
> >>>> ze site a co do site.
> >>>> Pokud zakazete pretoky, tak se snazi, aby nic neteklo ven. Problem je
> v
> >>>> "rychlych" zmenach odberu v domacnosti, ev. ve zmenach vykonu
> (osvetleni)
> >>>> panelu. Pak neni schopen okamzite zareagovat a snizit vykon tak, aby
> do
> >>>> site nic nepretikalo a vzdy tam neco pretece.
> >>>>
> >>>> Muj stridac se to snazi resit tak, ze pokud zakazu pretok, tak v
> podstate
> >>>> neustale lehce "prisava" ze site. Navic v tu chvili ma velmi
> >>>> konzervativni algoritmus pro vystupni vykon, ale pretoky ma skutecne
> >>>> minimalni.
> >>>>
> >>>> David.
> >>>>
> >>>>
> >>>> čt 20. 7. 2023 v 11:50 odesílatel Jan Waclawek <konfera na efton.sk>
> napsal:
> >>>>
> >>>>> Riesite tu tie pretoky z fotovoltaickych menicov do siete uz roky, a
> ja
> >>>>> cely cas nerozumiem, preco to vlastne existuje ako problem.
> >>>>>
> >>>>> U UPS chapem, ze nie je jasne, kedy siet vypadne a moze byt technicky
> >>>>> problematicke, aby menic nabehol behom polperiody, ale u tych solarov
> >>> snad
> >>>>> ide o nieco ine, t.j. sa prepina vedome medzi fungujucou sietou a
> >>> menicom
> >>>>> (ktory ide z bateriek).
> >>>>>
> >>>>> Alebo som nieco nepochopil?
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230720/20961bfa/attachment-0001.htm>


Další informace o konferenci Hw-list