Re: [OT] Přepočet relativní vlhkosti vzduchu podle teploty

ajtservis info na ajtservis.cz
Pondělí Leden 9 16:44:56 CET 2023


tam bude o hodne vice jak 1m2 plechu, muj odhad :-)
tam neni zadna jednoducha trubka. bude to system kde bude xx plechu na 
delku jako ma treba houba prasivka spodek a na kazde strane bude jinak 
uzavrena sablona, aby vzduch prochazel stridave a nepotkal se, jako u 
jinych rekuperaci. ta teplosmena plocha bude dana jen kolik tech plechu 
tam nacpou. ze je vymenik z medi je mozna kvuli zivotnosti nebo vyrobe.
samozrejme je potreba tu vlozku cas od casu vyndat a umyt. jde o to, co 
zkrz pofuci za sajrajt. kuchyne neni loznice atd.
t.

Dne 09.01.2023 v 16:29 jurp napsal(a):
> Ale tam nebude 1m^2 plechu.
> Delaji provedeni delky 0.45m bez ztraty vykonu, takze kolik bude
> delka Cu vlozky.
> Rekneme 0.3m?
> 
> Jaky bude stredni prumer toho vlnovce?
> Rekneme 0.106m (==0.882dm^2).
> Takze obvod je 0.333m
> Kolik dame pridavku na zvlneni/harmoniku +2*tolik?
> Takze celkovy rozmer plechu (3*0.333)*0.3= ~0.3m^2
> 
> Podle tohoto grafu
> https://www.elproz.cz/vypocet-chladice/
> pro ofuk 3m/s se predavany vykon zhruba ztrojnasobi
> 
> Takze az s ofukem jsme na ekvivalentu Vami spocteneho  1m^2 == 13K
> Takze si porad myslim, ze ty udavane parametry smrdi tezce reklamstinou.
> 
> JURP
> 
> 
> Dne 9.1.2023 v 15:25 Pavel Hudeček napsal(a):
>> Když vyjdu z
>> https://vyuka.hradebni.cz/file.php/110/Ostatni/Vypocet_chladice.pdf
>> tak 1 m2 Cu plechu tl. 0,5 mm má na okolí
>> 3,3/(3,8*0,5)*1/10k + 650/10k*1 = 0,065 K/W
>>
>> při 200 W vyjde dT = 200*0,065 = 13 K
>>
>> Ale to by bylo pro plech ve volném prostoru, tady podél foukaj 3 m/s, 
>> takže 6,7 proč ne.
>>
>> PH
>>
>> Dne 09.01.2023 v 14:55 jurp napsal(a):
>>> O.K
>>> Uskocil jsem o 1rad.
>>> Protoze jsou 2 proudy, in a out, plati 1.77dm^2/2=0.885dm^2 pro 1 smer
>>> 29.16l / 0.885dm^2 = 33dm/s
>>>
>>> Ad bod 2) 1l vzduchu ma mernou tepelnou kapacitu ~1J.g.K
>>> 30l/s * 1J.g.K * out delta 6.7K = 201J/s == 201W
>>> Fakt mam verit, ze ten plech prenese 201W?
>>>
>>> JURP
>>>
>>> Dne 9.1.2023 v 13:46 Pavel Hudeček napsal(a):
>>>> 1) 29,16/1,77 = 16,74 dm/s = 1,67 m/s
>>>>
>>>> od 3 dále souhlas:-)
>>>>
>>>> PH
>>>>
>>>> Dne 09.01.2023 v 13:16 jurp napsal(a):
>>>>> Asi budu hnidopich. Ale mozna mne nekdo vyvede z omylu.
>>>>> Kouknul jsem zrychlene na videa a preletnut okem technicke parametry.
>>>>>
>>>>> A mam par puntickarskych dotazu:
>>>>> 1) 105m^3/h >> 29.16l/s
>>>>> pri DN~150 (1.77dm^2/2smery)>> ~33m/s
>>>>> Podle mne je tech 52dB hodne optimistickych
>>>>>
>>>>> 2) To jako pri tech 33m/s stihne ta jednoducha Cu harmonika 
>>>>> predavat teplo?
>>>>>
>>>>> 3) Absence filtru-jen jednoducha sitka. Jak to bude vypadat po 
>>>>> 1/2roce v te
>>>>> Cu trubce, co ucinnost.
>>>>>
>>>>> 4) Na mobilu je krasne demo super ucinnosti
>>>>> mame pro zjednoduseni plus/minus stejne prutoky In/Out
>>>>> Inlet 24.5stC  <- 4.2stC   delta 20.3stC
>>>>> Outlet 26.3stC -> 19.6stC  delta 6.7stC
>>>>> Kde se bere energie pro ohrev venkovniho vzduchu?
>>>>>
>>>>>
>>>>> JURP
>>>>>
>>>>> Dne 9.1.2023 v 11:55 Lubor Otta napsal(a):
>>>>>> Zdá se že jsou i protiproudé do díry vezdi.
>>>>>>
>>>>>> https://www.pranacz.cz/
>>>>>>
>>>>>> Lubor
>>>>>>
> 

-- 
AJT SERVIS s.r.o.

Oparno 65
Velemín

ICO:04203879
DIC:CZ04203879

email:
info na ajtservis.cz

tel.
777 584 558


Další informace o konferenci Hw-list