Re: Potřebný průměr trubky pro protažení kabelů mezi rozvaděčem a solárním měničem

Jirka Mww jirka.mww na gmail.com
Úterý Prosinec 19 11:56:40 CET 2023


Mám tam opravdu jen 5x4 přesně dle požadavků instalační firmy, ČEZ se o
tohle spojení nijak nezajímal.

Dne út 19. pro 2023 11:40 uživatel Petr Labaj <labaj na volny.cz> napsal:

> Pro spojení hlavní rozvaděč-měnič je povinný kabel 5x6mm2.
> Ano, těch 6mm2 je sice přemrštěné, ale prostě je to požadavek
> distributorů. A distributor je šéf.
> K tomu pak zelenožlutou licnu 16mm2.
> Dále pak kabel pro signál N0%, kterým distributor přes HDO může vypnout
> měnič. Teoreticky 3x1.5mm2, ale tady bych řekl, že by mohl stačit jediný
> vodič.
>
> Datově pak minimálně nějaký twist pro spojení smart-metru s měničem.
>
> V rozvaděči by to pak mělo být asi v tomto pořadí:
> - hlavní jistič/10kA + jistič 2A/10kA pro HDO
> - fakturační elektroměr
> - vypínač instalace
> - přepěťovky/bleskojistky
> - smart-metr
> - dál už pak paralelně jistič pro měnič a zbytek domovní instalace
> - v případě, kdy by chtěl i funkci UPS, tak přepínač sítí
>
> Počítat s nějakým systémem pro nouzové odpojení (Rapid Shutdown).
> Zatím to sice není povinné pro instalace s panely do 10 kWp, ale myslím,
> že jen otázkou času, než to bude povinné i tady.
>
> Trubku(y) tam osadit nejtlustší, co se mu tam vejde. Protahovat CYKY
> 5x6mm2 není žádná sranda.
> Já bych tam už raději při stavebních pracech rovnou dal i ten kabel.
> Proti ceně práce je dneska kabel už celkem malá položka.
>
> PL
>
> **********************
>
> Dne 19.12.2023 v 10:42 Petr Zapadlo napsal(a):
> > Zdravím,
> >
> > měl bych dotaz na solární barony, kamarád rekonstruuje barák a
> > doporučil jsem mu udělat přípravu na fotovoltaiku.
> >
> > Nicméně do technické místnosti, kam chce měnič je potřeba položit
> > vhodnou trubku do které se v budoucnu zatáhnou potřebné kabely.
> >
> > A jestli si správně pamatuju, tak je to:
> >
> > 5x4mm2 hlavní kabel
> >
> > 2x 1,5mm2 pro HDO,
> >
> > nějaké uzemnění (16mm2 ?)
> >
> > UTP pro RS485 případně jiný datová přenos.
> >
> >
> > To je docela dost kabelů a zvláště z protahování 5x4mm2 mám docela
> > obavu (lze položit v laněné verzi aby se s ním lépe pracovalo?)
> >
> > Díky za názor,
> >
> > Petr
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20231219/ff4b8f20/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list