Re: UPS a FVE bez papírů a legálně
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Neděle Srpen 27 18:55:52 CEST 2023
Já jsem ale ve svém zednickém postu psal o mikrozdroji, ne o ostrovním
systému.
PL
********************
Dne 27.8.2023 v 18:42 Jan Kuba napsal(a):
> To zednické chápání má logiku, ale:
> Ostrovním systém je taková soustava výroby, rozvodu a využití
> elektrické energie, která není připojena k okolní (celostátní)
> rozvodné – neboli distribuční – síti.
>
> Neboli pokud je tam nějaká možnost propojení k distribuční soustavě
> "nedefinovaně a jakkoliv" tedy i jako spotřebič, už to není ostrovní
> systém.
> Neboli dle mě má ouředník pravdu...
>
> ne 27. 8. 2023 v 17:29 odesílatel Petr Labaj <labaj na volny.cz> napsal:
>
> Mé zednické chápání problematiky:
>
> Umí energie jakýmkoli způsobem odejít do gridu?
> Pokud ano, tak je to mikrozdroj.
> Pokud ne, tak to přece mikrozdroj být nemůže.
>
> Pokud vyhodím hlavní jistič a nic jiného, a montér sáhne rukou na
> přívody elektroměru.
> Může dostat ránu?
> Pokud ano, je to mikrozdroj a musí být vybavený odpojovačem
> instalace a
> příslušnými varovnými nápisy.
> Pokud ne, tak to asi mikrozdroj není.
>
> Jestli je nějaká baterka nabíjena ze solárních panelů přece na tom
> nic
> nemění.
> Tu energii dá UPS i ze svých baterek (které jsem třeba nabil jinde,
> např. v práci nebo alternátorem v autě), takže věcně je to stejné.
>
> PL
>
> ******************
>
> Dne 27.8.2023 v 17:14 Jaroslav Lukeš napsal(a):
> > Dobrý den vespolek,
> >
> > neustále bojuji s kýmsi z EGD, kde mi tvrdí, že UPSka <5kW s
> baterkami
> > nabíjenými z FV panelů <10kW je mikrozdroj. Já tvrdím, že je to
> > ostrov, protože UPSka je automatický ostrovní systém a navíc ji
> klidně
> > vytáhnu ze zásuvky jako spotřebič a panely jsou připojené přes
> > nabíječku k jejím bateriím.
> >
> > Nemáte někdo náhodou jejich vyjádření na toto téma nebo nemá to
> někde
> > ERÚ? Možná jsem jen blbě zformuloval úvodní dotaz a teď se to už
> jenom
> > veze na tom rozmazaném ho*ně.
> >
> > V záloze mám i řešení pomocí ATS a zcela odpojené UPSky od sítě
> > (lišácky, viz přívodní šňůra), ale to chci použít až jako poslední
> > možnost když to nepůjde jinak.
> >
> > Děkuji, JL.
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20230827/bd0392d9/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list