termoclanek K, rozpojeni/preruseni obyc konektoren ?

Petr Labaj labaj na volny.cz
Středa Srpen 16 17:56:25 CEST 2023


Podle mě na tom, co je pak na stejné teplotě jako měřený studený konec, 
už houby záleží.

PL

*******************

Dne 16.8.2023 v 17:32 ajtservis napsal(a):
> hezky den.
> potreboval bych udelat termoclanek K odpojitelny. regulacni a spinaci 
> elektronika(pid regulator/termostat + ssr) bude externe v krabici, 
> ktera pujde od regulovaneho zarizeni/pece odpojit. jako cidlo jsem pro 
> rychlou odezvu a malou tepelnou kapacitu pouzil termoclankovou sondu K 
> od 4 kanaloveho teplomeru. odsrouboval jsem zlutej konektor a zapojil 
> termoclanek primo do termostatu. to funguje fajn. mam dost dlouhy 
> privod termoclanku, takze ho muzu rozdelit. lze ten spoj realizovat 
> jakymkoliv konektorem ?
> neni tam nejake "kouzlo" co mi to mereni pokazi ?
> na guglu rikali, ze pokud je vedeni ze stejneho materialu, tak ok ? 
> coz bude, kdyz budu jen rozdelovat stavajici ?
> nerad bych to zkousel nanecisto :-)
> dik z info.
> t.



Další informace o konferenci Hw-list