Re[3]: Jazýčkové relé - slepený kontakt
Glajc Pavel
pavel.glajc na del.cz
Pátek Leden 28 21:08:34 CET 2022
Má PLC čistý vstup? Není to IN/OUT a není tam SW chyba?
pg
----- Původní zpráva -----
Odesilatel: Petr Simek (psimek na jcu.cz)
Datum: 28.01.2022 20:57
Příjemce: HW-news (hw-list na list.hw.cz)
Předmět: Re: Re: Jazýčkové relé - slepený kontakt
On Fri, 28 Jan 2022, Jiri Foldyna wrote:
> Dobrý večer,
>
> schéma modulu k dispozici nemám, takže těžko říct. Kapacita vedeni - používám
> UTP, dvě a dvě žíly paralelně. Konkrétně u těchto kontaků je kabel cca 8m
> dlouhý, nicméně mám tam stejný typ kontaktů připojený delším kabelem - tak do
> 20m. Napětí v rozepnutém stavu bude tak do 30V odhadem, je to napájené ze
> zdroje 24V. Nevím, uvidím, co to udělá časem s těmi vyměněnými kontakty.
Kdyz se mrknete nekam do eshopu tak u tech jazyckovych kontaktu pro
zabezpecovacky se uvadi treba 20V 20mA, takze jestli jsou tam tyhle
slabe, tak by je to mohlo svarit.
> jf
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek na jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list