Re: Jazýčkové relé - slepený kontakt
Jaroslav Buchta
jaroslav.buchta na hascomp.cz
Pátek Leden 28 20:26:57 CET 2022
Neni na tom vstupu kondenzator? Nebo i treba velka kapacita kabelu a
vyssi napeti v rozepnutem stavu?
Dne 28.01.2022 v 20:00 Jiri Foldyna napsal(a):
> Dobrý večer,
>
> Díky za odpovědi :-)
>
> Nemaje po ruce vhodnou cívku vyzkoušel jsem ručne namotanou cívku z
> drátu 1,5mm2 (cca 15mm průměr, 15 závitů) živenou z trafopájky.
> Neúspěšně. Za četného užití ostravských citoslovcí jsem tedy jeden
> kontakt vyměnil a provedl jsem pitvu jazýčkového relé. Rozbil jsem
> skleněné pouzdro a voila, jazýčky byly slepené. Za použití mírného
> násilí jsem je oddělil a pak už u sebe nedržely, takže ke
> zmagnetizování asi nedošlo. Zřejmě došlo k nějakému druhu svaření, což
> přináší další otázku - jak se může svařit zahermetizovaný jazýčkový
> kontakt připojený na binární vstup PLC? Z 18 vstupů takto dopadly 3
> kontakty.
>
>
> jf
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list