Mám tři tyto 2kW měniče. Co mě docela potěšilo, opravdu "téměř" zvládají 
hlídání přetoku. Tedy úplně přesně.... Zvládají, pokud je zátěž alespoň 
trošku "spojitá". Nemusí být činná, i velká jalovina (zkusil jsem pouze 
samotný kondenzátor) jim nevadí. Ale neuhlídají na 100%, pokud je zátěž 
jen spínané zdroje. I to ale není tak hrozné, zatím mi FVE vyrobila 1,5 
MWh a mám přetok 0,4 kWh.

Měniče dají krátkodobě 2kW, trvale cca 1800W, ale je zde jedno omezení. 
Maximální proud na stejnosměrné straně je 30A, takže aby opravdu daly 
2kW, musí být napětí alespoň 2000/30=67V. Jenže já to mám udělané tak, 
že vždy 3 panely v stringu a 4 stringy paralelně jsou připojeny na na 
nabíječ https://www.i4wifi.cz/cs/211202-regulator-epsolar-xtra4415n, 
který ale lze použít pro baterii max 48V. A to je pro střídače málo, 
takže dají jen asi 1 500 W.

Pokud jde o tu baterii... Mám 4 12W olověné aku, které měly mít 230 Ah, 
takže by to jako celek mělo 230 x 48 = 11 kWh. Bohužel poměrně pozdě 
jsem zjistil, že mají sotva 150 Ah. A ještě je vzhledem k původnímu 
použití můžete využít na 50 %. I tak ale mám využitelných cca 4 kWh, což 
přes noc stačí. Ale zase stály celkem cca 16 000 Kč včetně DPH.

Teď samozřejmě těch 12 panelů zoufale nestačí pokrýt spotřebu, ale 
uvidíme, až bude víc svítit sluníčko. MPPT nabíječ udržuje na panelech 
napětí okolo 80V. Trochu tedy uvažuji, zda nekoupit ještě dva 
akumulátory, napětí by pak bylo 72V. To je pro střídače dost a získat 
ještě užitečných cca 2kWh kapacity a vykašlat se na nabíječ a panely 
připojit k 72V baterii přímo. Nejspíš by výkon panelů byl prakticky 
stejný a ubyly by ztráty v měniči, takže nejspíš nula od nulu pojde, 
bude to jednodušší. Panely mají zjevně vestavěné diody, protože zpětný 
proud ve tmě jsem naměřil cca 1,2 mA.

Aby nemohlo dojít k přebití akumulátoru chtěl jsem pro odpojení použít 
https://www.gsmcentrum.cz/ic-power-switch-high-side-switch-38a-kanaly-1-n-channel-tht, 
který současně dovede měřit proud panelem. Bohužel stále není skladem a 
nenašel jsem, kde jej sehnat jinde. Je ale otázka, zda je to vůbec 
nutné. 6 bateriií by mělo v plně nabitém stavu 88,2 V. A tři panely do 
série o mnoho větší napětí nedají.

Ještě k těm měničům. Ony umí hlídat minimální napětí na vstupní straně 
(to lze nastavit), takže Váme nevytřískají akumulátor. Mají konektor, 
přes který lze s nimi zjevně komunikovat (asi RS485). Bohužel ani i4wifi 
nevědí jak. TO je velká škoda, protože měnič se mi jinak velmi líbí.


Takže zpět k Vaší otázce. Minimum panelů je 2 do série, připojit napřímo 
k střídači 1 kW, a na přívod do sítě dát správně proudovou sondu aby 
hlídal přetok. To je vše. Asi je to ta nejlevnější FVE bez jakéhokoli 
úřadování.

Martin Záruba

Dne 3.2.2022 v 15:18 Jaroslav Buchta napsal(a):
> Ted mi prisel nejaky spam, zaujal me subj. Fotovoltanika svepomoci...
> Je tam nejaka nabidka panelu a dalsich komponent a zacina textem:
> "Instalační firmy mají již řadu měsíců plné montážní plány solárních 
> elektráren, v současné době minimálně až do léta 2022. S i4wifi však
> sami nebo s trochou pomoci můžete vytvořit efektivní solární 
> elektrárnu za dobrou cenu a to i bez potřeby dotací. Jak na to se 
> dozvíte v aktuální zpravodaji."
> ...
>
> Maji i odkaz na navod i4wifi_GridFree_pruvodce_A5_01.indd (100mega.cz) 
> <https://eshop.100mega.cz/img.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=campaign&utm_content=campaign&attid=3799460>
> a na konci je neco z legislativy. Pokud to sedi, tak je to snadne bez 
> papirovani.
> Ceny teda moc pritulne nemaji ale posledni dobou jsem nesrovnaval. 
> Zacinam premyslet, ze si neco na strechu dam aspon v minimu na vyzkum 
> a kdyz se to ukaze funkcni, prikoupil bych panely.
> Kolik je tak minimum panelu, aby se daly pripojit na nejaky bezny menic?
>
>
> Dne 07.01.2022 v 14:13 Josef Šíp napsal(a):
>>
>> S dodavatelem nepomuzu (delal jsem si sam) ale libily se mi videa od 
>> jednoho clena mypower.cz
>>
>> Ja vim je to video osobne mam radeji text ale co říká s tim se da 
>> souhlasit.
>>
>> Je to primarne o ostrovni FVE tzn bez dotaci,  bez dodavky do site a 
>> bez papirovani.
>>
>> https://www.youtube.com/playlist?list=PLJpNgLIJ1aMxvf8UMm3fpu6sdfvOj0rqu
>>
>> Třeba to pomuze pro orientaci.
>>
>> J.S.
>>
>> *From:* Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> *On Behalf Of *Jirka Mww
>> *Sent:* Friday, January 7, 2022 2:01 PM
>> *To:* HW konference <hw-list na list.hw.cz>
>> *Subject:* OT: FVE - základní poznatky
>>
>> Dobrý den,
>>
>> zahájili jsme doma diskuzi o možnosti pořízení fotovoltaické 
>> elektrárny.  Bohužel, všechno okolo je zabaleno do spusty 
>> marketingových pozlátek, člověk se těžko dobírá nějakých ověřených 
>> technických parametrů.   Nemáte někdo praktickou, pokud možno dobrou 
>> zkušenost s nějakým dodavatelem  ?   Má smysl instalovat bateriové 
>> úložiště ?  Jak je to s přetoky do sítě ?
>>
>> Ocením každý názor, který mi umožní se v problematice trochu 
>> prakticky zorientovat.
>>
>>
>> Zdravi
>> Jirka Sloupenský  OK1MWW
>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list